2級管工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問23 (ユニットB 問23)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問23(ユニットB 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 映画館
- 旅館
- 事務所
- 保育所
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問23(ユニットB 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 正しい
映画館は、
人員=0.08×延床面積
により算定されます。
2 正しい
旅館は、
人員=0.15×延床面積 or 0.075×延床面積
により算定されます。
3 正しい
事務所は、
人員=0.075×延床面積 or 0.06×延床面積
により算定されます。
4 誤り
保育所は、
人員=0.20×定員
により算出され、延床面積は関係しません。
参考になった数112
この解説の修正を提案する
02
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準( JIS A 3302 )
において処理対象人員の算定式に延べ面積が用いられている
建築用途に該当しないものを選択する問題です。
処理対象人員をn(人)とすると、
1.映画館は、
n=0.08×延べ面積(㎡)
で求められます。
よって、延べ面積が用いられています。
2.旅館は、
①結婚式場又は宴会場がある場合
② 〃 がない場合
で分けられますが、
①では、
n=0.15×延べ面積(㎡)
②では、
n=0.075×延べ面積(㎡)
となり、どちらも延べ面積が用いられています。
3.事務所は、
①業務用厨房設備を設ける場合
② 〃 を設けない場合
で分けられますが、
①では、
n=0.075×延べ面積(㎡)
②では、
n=0.06×延べ面積(㎡)
となり、どちらも延べ面積が用いられています。
4.保育所は、
n=0.20×定員(人)
で表されるため、延べ面積は使用しません。
参考になった数67
この解説の修正を提案する
03
「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準( JIS A 3302 )」の、処理対象人員の算定式に関する問題です。
正
延べ面積あり。
映画館 n=0.08A n:人員、A:延べ面積
正
延べ面積あり。
旅館 結婚式場あり n=0.15A n:人員、A延べ面積
結婚式場無し n=0.075A
正
延べ面積あり。
事務所 厨房あり n=0.075A n:人員、A:延べ面積
厨房無し n=0.06A
誤
面積なし。
保育所 n=0.20P n:人員、P定員
参考になった数2
この解説の修正を提案する