2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問9 (空調衛生設備 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問9(空調衛生設備 問9) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

冷房の熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 照明器具による熱負荷は、顕熱のみである。
  • 人体や事務機器からの負荷を室内負荷として考慮する。
  • 外気負荷は、潜熱のみである。
  • ガラス面からの熱負荷には、温度差による通過熱負荷と透過日射熱負荷がある。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3
 
問題.3 外気負荷は、潜熱のみである。⇒潜熱と顕熱がある。であれば正解。潜熱のみは×。
頻出問題であり、外気負荷には、顕熱と潜熱がある。と覚えてほしい。


問題.1 設問は正しい。⇒参考に、OA機器による熱負荷は、顕熱のみである。も正解です。

問題.2 設問は正しい。

問題.4 設問は正しい。

参考になった数67

02

冷房の熱負荷に関して該当しないものを選択する問題です。

顕熱は物質の温度変化によって得る熱のこと、

潜熱は物質の状態変化に伴う熱のことです。

1.照明器具による熱負荷は、

 顕熱のみです。

 潜熱はありません。

2.人体や事務機器からは熱負荷が発生します。

 室内負荷として考慮する必要があります。

3.外気負荷は、

 顕熱・潜熱が発生します。 

4.ガラス面からの熱負荷は、

 ・通過熱負荷(屋内外の温度差から発生する熱負荷)

 ・透過日射熱負荷(日射によって発生する熱負荷)

 の2つの熱負荷を考慮する必要があります。 

参考になった数48

03

冷房の熱負荷に関する問題です。

選択肢1. 照明器具による熱負荷は、顕熱のみである。

正

問題文の内容通りです。

 

照明による負荷は、各室の必要照度から計上します。

照度は、照明器具の消費電力で算出でき、顕熱です。

選択肢2. 人体や事務機器からの負荷を室内負荷として考慮する。

正

問題文の内容通りです。

 

室内から発生する熱負荷は、次のように分けられます。

1) 人体による熱負荷は、顕熱と潜熱があります。

2) 照明による熱負荷は、顕熱のみです。

3) 室内設置の機器や配管などの熱負荷があり、顕熱と潜熱があります。

潜熱は、例えば、水面から蒸発する負荷が考えられます。

選択肢3. 外気負荷は、潜熱のみである。

誤

外気負荷は、顕熱と潜熱がある。

 

空調では、外気の導入を行っていて、熱負荷は、外気による顕熱と潜熱の合計から求められます。

顕熱=a×(t0-ti) t0:外気温度、ti:室内温度

潜熱=b×(x0-ⅺ) x0:外気絶対湿度、xi:室内空気絶対湿度

選択肢4. ガラス面からの熱負荷には、温度差による通過熱負荷と透過日射熱負荷がある。

正

問題文の内容通りです。

 

ガラス面の熱負荷は、ガラス面通過熱負荷とガラス面日射負荷の合計です。

ガラス面通過熱負荷は、ガラス面積と室内外の温度差で決まります。

 

ガラス面日射負荷は、外部遮蔽があるときと、ないときとで異なります。

遮蔽にはガラスが遮蔽構造であるとき、ブラインド設置などで、遮蔽効果が異なります。

参考になった数3

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?