2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問19 (ユニットB 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問19(ユニットB 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 各個通気方式は、自己サイホン作用の防止に有効である。
  • 通気立て管の下部は、最低位の排水横枝管より下部で排水立て管に接続するか、又は排水横主管に接続する。
  • 各個通気管は、器具のトラップ下流側の排水管より取り出す。
  • 排水立て管の管径は、下階になるに従い排水負荷に応じて大きくする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

排水・通気設備に関して該当しないものを選択する問題です。

1.各個通気方式は、

 自己サイホン作用(器具トラップの封水切れ)防止に有効です。

2.通気立て管の下部は、

 最低位の排水横枝管より下部で排水立て管に接続するか、

 排水横主管に接続します。

3.各個通気管は、

 器具のトラップ下流側の排水管より取り出します

4.排水立て管の管径は、

 拡大・縮小せず同口径で立管を立ち上げなければいけません

参考になった数72

02

正解は4
 
問題.4 間違い  排水立て管の管径は、下階になるに従い排水負荷に応じて大きくする。⇒どの階も最下階の排水負荷と同じ管径とする。排水負荷に応じて管径をかえる施工は不適切です。


問題.1 設問は正しい。

問題.2 設問は正しい。

問題.3 設問は正しい。

参考になった数47

03

排水・通気設備に関する問題です。

選択肢1. 各個通気方式は、自己サイホン作用の防止に有効である。

問題文の内容通りです

 

各個通気方式は、各器具の排水管からそれぞれ通気管を立ち上げる方式で、誘導サイホン作用や自己サイホン作用の防止に効果があり、機能上、最も優れた通気方式です。

ただし、建物の事情から、全ての建物に対して適用ができません。

選択肢2. 通気立て管の下部は、最低位の排水横枝管より下部で排水立て管に接続するか、又は排水横主管に接続する。

問題文の内容通りです

 

通気立管の下部は、管径を縮小せずに、最低位の排水横枝管より、低い位置で排水立て管の接続するか、排水主管に接続します。

選択肢3. 各個通気管は、器具のトラップ下流側の排水管より取り出す。

問題文の内容通りです

 

各個通気管は、1個の器具トラップを通気するために、トラップ下流から取り出し、器具よりも上方で通気系統に接続するか、大気中に開口するようにした通気管のことです。

各個通気管の取出し位置は、器具トラップウェアから管径の2倍以上離した位置とします。

選択肢4. 排水立て管の管径は、下階になるに従い排水負荷に応じて大きくする。

排水立て管の管径は、上下階関係なく、最下部の最も大きい排水負荷を負担する管の管径と、同一の管径とする

 

排水管は、立て管や横管のいずれの場合でも、排水の流下方向の管径を縮小してはいけません。

排水立て管は、排水横枝管・器具排水管・機器からの排水を、まとめて排水横枝管か排水横主管へ導く管で、接続する横枝管の管径以上として、受け持つ器具排水負荷単位の累計で決定します。

参考になった数1