2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問37 (ユニットD 問37)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問37(ユニットD 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

配管の支持及び固定に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 伸縮する配管は、横走り管のすべての支持点で堅固に固定する。
  • 屋内立て管には、管の座屈を防止するため振れ止めを設ける。
  • 立て管最下部の固定は、配管荷重に十分耐えうる構造とする。
  • 配管の曲がり部、分岐部は、その近くの位置で支持する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1
 
問題.1  適当でない。              
伸縮する配管は、横走り管のすべての支持点で堅固に固定する。⇒堅固に固定するが誤りで、軽く締め付けるが正解です。
支持点は管が上下方向に動くように軽く締め付け固定するなら正しい。


問題.2  設問は正しい

問題.3  設問は正しい

問題.4  設問は正しい⇒その通り。

参考になった数56

02

配管の支持及び固定に関する問題です。

選択肢1. 伸縮する配管は、横走り管のすべての支持点で堅固に固定する。

伸縮する配管は、横走り管のすべての支持点で、受けローラーなどで支持し、滑ることができるようにする

 

横引き配管で、伸縮する配管の支持は、継ぎ足しフック、受けローラーなどで支持して、配管が支持点でも、滑ることができるようにします。

 

また、立て管の場合は、支持点を軽く締付け、管が上下自由に動けるようにします。

選択肢2. 屋内立て管には、管の座屈を防止するため振れ止めを設ける。

問題文内容の通りです

 

機器周りの配管は、地震時の過大な力や機器の振動及び配管流体の脈動などの力を押さえるために固定・支持を行い、立て管の場合には、形鋼振れ止め支持と固定を行います。

選択肢3. 立て管最下部の固定は、配管荷重に十分耐えうる構造とする。

問題文内容の通りです

 

屋内立て管は、各階の1か所は、形鋼振れ止め支持とし、最下階は、最下階の床と管重量を考慮して必要な箇所を支持します。

選択肢4. 配管の曲がり部、分岐部は、その近くの位置で支持する。

問題文内容の通りです

 

配管の曲り部、立上り、立下り、分岐部などは、その近くの箇所で支持します。

参考になった数9

03

配管の支持・固定方法に関する設問です。

選択肢1. 伸縮する配管は、横走り管のすべての支持点で堅固に固定する。

誤りです。

伸縮する配管は、横走り管(横に敷設されている配管)は伸縮に対応して滑るようにローラー付きの支持金物などで支持します

一般的な支持金物で固定すると、配管が破損します。

 

選択肢2. 屋内立て管には、管の座屈を防止するため振れ止めを設ける。

正しいです。

建物や配管の重みによって座屈する可能性がある場合、

振れ止めを設けることは有効な手段です。

選択肢3. 立て管最下部の固定は、配管荷重に十分耐えうる構造とする。

正しいです。

立て管の最下部は最も重量がかかるので、

荷重に耐えられるよう、支持金物と固定方法に留意します。

選択肢4. 配管の曲がり部、分岐部は、その近くの位置で支持する。

正しいです。

配管の曲がり部や分岐部は、流量などの条件によっては振動が多いため、

重点的に金物等で支持をすることが推奨されます。

参考になった数1