2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問9 (ユニットB 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問9(ユニットB 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 二重サッシ窓では、ブラインドを室内に設置するより、二重サッシ内に設置する方が、日射負荷は小さくなる。
- 構造体の構成材質が同じであれば、厚さの厚い方が熱通過率は小さくなる。
- 顕熱比(SHF)とは、潜熱負荷に対する顕熱負荷の割合をいう。
- 暖房負荷計算では、一般的に、日射負荷は考慮しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
2.設問の通りです。
3.顕熱比(SHF)は全熱負荷に対する
顕熱負荷の割合のことであるため不適切です。
4.設問の通りです。
日射は室温の上昇につながるため、一般的に暖房時には考慮する必要はありません。
参考になった数66
この解説の修正を提案する
02
熱負荷に関する問題です。
正
問題文内容の通りです。
窓ガラスに入射した日射は、一部は反射、一部は板ガラスに吸収、一部は透過します。
吸収された日射は、ガラス本体の温度を上昇させ、対流や日射熱で室内に熱を伝えます。
下表にガラスにブラインド有りと無し、二重サッシの遮蔽係数(日射負荷への影響)を示します。
二重サッシ
(中間ブラインド)
正
問題文内容の通りです。
構造体の両側の流体温度が異なると、高温側から低温側に熱が低温側に向かって流れ、伝達―伝導―伝達の過程が繰り返されて、構造の両側の流体の間に伝熱され、その伝熱量をQとします。Qは、次の計算式で求まります。
Q=K・(t1-t2)・A・τ
Kが熱通過率で、Aが断面積で、厚さに比例します。t1、t2は温度、τは時間です。
構造体の厚さが厚くなれば、Aが大きくなり、Qは変わりませんから、Kは小さくなります。
誤
顕熱比(SHF)とは、全負荷に対する顕熱負荷の割合をいう。
顕熱比(SHF)=顕熱の変化量/(顕熱の変化量+潜熱の変化量)
=顕熱負荷/(顕熱負荷+潜熱負荷)
であらわされ、
顕熱負荷+潜熱負荷が全負荷です。
例えば、顕熱比(SHF)は、室の顕熱負荷が多いか、潜熱負荷が多いか、のように負荷の特性を表す指標になります。
正
問題文内容の通りです。
構造体の負荷は、構造体を挟んだ前後の温度差による熱伝導として考え、日射による負荷や室内の発生熱などの負荷は、安全側となるため考慮しません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
熱負荷に関する設問です。
正しいです。
ブラインドが室内にある場合、日射を含む外気由来の熱が室内に入ってから遮断することになりますが、
二重サッシ内であれば、室内に入る前に遮断できます。
したがって、二重サッシ内にブラインドを設けた方が日射負荷は小さくなります。
正しいです。
同じ材質であれば、厚みがあるほど熱は通しにくくなります。
誤りです。
顕熱比は、全熱(潜熱+顕熱の合計)に対する顕熱の割合です。
顕熱比が大きいと、温度変化に使う熱が多く、小さいと状態変化(加湿・除湿)に使う熱が多いということになります。
正しいです。
日射は暖房においては負荷を軽減させる方向に働いているので、
負荷にはなりません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する