2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問13 (空調衛生設備 問13)
問題文
第三種機械換気における排気ガラリの面積A(m2)の算出式として、適当なものはどれか。ただし、排気風量をQ(m3/h)、有効開口面風速をv(m/s)、ガラリの有効開口率をαとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問13(空調衛生設備 問13) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
第三種機械換気における排気ガラリの面積A(m2)の算出式として、適当なものはどれか。ただし、排気風量をQ(m3/h)、有効開口面風速をv(m/s)、ガラリの有効開口率をαとする。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
分母の3,600は時速の風量と、秒速の風速を合わせるためです。
参考になった数79
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
第三種機械換気の排気ガラリ面積(m2)の算出式に関する問題です。
第三種機械換気は、排気側だけに送風機を設け、室内を負圧として換気を行う方式です。
この方式は、便所や浴室のような部屋全体から臭気や水蒸気を発するものを、室外に拡散させないようにするための換気方式です。
排気風量は、面積×風速×α(ガラリの有効率)の量が、排気ガラリから外に排出されます。
ただし、単位時間(秒)当たりの排気風量です。
従って、排気風量Q(m3/h)は、次式で得られます。
Q=A×v×α×(60×60)
A=Q/(v×α×3600)
誤
冒頭解説のAを求める式と異なります。
誤
冒頭解説のAを求める式と異なります。
誤
冒頭解説のAを求める式と異なります。
正
冒頭解説のAを求める式です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
換気より、
第三種機械換気における排気ガラリの面積の計算式を問う設問です。
正しい肢を選びます。
排気ガラリの面積は、風量÷(風速×有効開口率)です。
本問では風量は1時間あたり、風速は1秒あたりですので、風速を3,600倍(60秒×60分=3,600秒)します。
したがって、
A=Q/(3600×v×α)
の肢が正しい肢となります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問12)へ
平成30年度(2018年)後期 問題一覧
次の問題(問14)へ