問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問17(ユニットB 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 建物内に飲料用給水タンクを設置する場合は、周囲及び下部に60cm以上、上部に100cm以上の保守スペースを設ける。
  • クロスコネクションとは、飲料水系統とその他の系統が配管・装置等により直接接続されることをいう。
  • 飲料用給水タンクは、タンク清掃時の断水を避けられるようにタンクを複数設けるか、1基の場合には仕切りを入れ分割することが望ましい。
  • 直結増圧方式の給水ポンプの給水量は、一般的に、高置タンク方式の揚水ポンプの揚水量に比べて、小さくなる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通りです。

2.設問の通りです。

3.設問の通りです。
 
4.不適切です。
 直結増圧方式の給水ポンプの給水量は一般的に、
 高置タンク方式の揚水ポンプの揚水量に比べて、大きくなります。

参考になった数57

02

給水設備に関する問題です。

選択肢1. 建物内に飲料用給水タンクを設置する場合は、周囲及び下部に60cm以上、上部に100cm以上の保守スペースを設ける。

問題文内容の通りです

 

建築基準法では六面点検規制があり、タンクの天井面・底面・側面の6面全てから目視で点検可能なスペースを確保する必要があり、上部には100 cm以上、周囲と下部には60 cm以上のスペースを設けます。

a,c ≧ 60 cm、b ≧ 100 cm、梁や柱は、マンホールの出入りに支障のない位置とします。

選択肢2. クロスコネクションとは、飲料水系統とその他の系統が配管・装置等により直接接続されることをいう。

問題文内容の通りです

 

クロスコネクションとは、上水給水・給湯系統とその他の系統が、配管や装置によって直接接続されることです。

(SHASE-S 206 より)

選択肢3. 飲料用給水タンクは、タンク清掃時の断水を避けられるようにタンクを複数設けるか、1基の場合には仕切りを入れ分割することが望ましい。

問題文内容の通りです

 

タンクの汚染防止に当たっては、タンク清掃時に、汚染の原因となる断水を避けることができるように、タンクを2槽以上に分けて運用するか、タンク1槽内部に隔壁で区切って運用します。

 

選択肢4. 直結増圧方式の給水ポンプの給水量は、一般的に、高置タンク方式の揚水ポンプの揚水量に比べて、小さくなる。

直結増圧方式の給水ポンプの給水量は、一般的に、高置タンク方式の揚水ポンプの揚水量に比べて、大きくなる

 

直結増圧方式の給水ポンプの揚水量は、瞬時最大予想給水量以上として、決定します。

一方、高置タンク方式の揚水ポンプの揚水量は、時間最大予想給水量で決定します。

一般的に、瞬時最大予想給水量は、時間最大予想給水量の2倍程度のため、直結増圧方式の給水ポンプの揚水量の方が大きくなります。

参考になった数10

03

給水設備に関する設問です。

選択肢1. 建物内に飲料用給水タンクを設置する場合は、周囲及び下部に60cm以上、上部に100cm以上の保守スペースを設ける。

正しいです。

60cmとは、人間が通り抜けたり、下部に潜り込むのに必要なスペースです。

一方、上部の100cmとは、機器交換時に必要なスペースとして、他の5面よりスペースを大きくとる必要があるからです。

選択肢2. クロスコネクションとは、飲料水系統とその他の系統が配管・装置等により直接接続されることをいう。

正しいです。

クロスコネクションの定義は設問文通りです。

飲料水の汚染を防止するため、

飲料水は他の系統と直接接続してはいけません。

選択肢3. 飲料用給水タンクは、タンク清掃時の断水を避けられるようにタンクを複数設けるか、1基の場合には仕切りを入れ分割することが望ましい。

正しいです。

法令上の義務ではありませんが、

タンクを複数設置したり、タンク内に仕切りがあることで、

点検・清掃中でも他の系統から給水が可能となるため、望ましいといえます。

選択肢4. 直結増圧方式の給水ポンプの給水量は、一般的に、高置タンク方式の揚水ポンプの揚水量に比べて、小さくなる。

誤りです。

通常は直結増圧方式の給水ポンプの給水量の方が多くなります。

 

直結増圧方式は、タンクを設けず、水道管の途中のポンプで給水圧力を高めながら、直接蛇口に接続する方法です。

多量の使用に備えて、給水量が多くても対応できるよう、

ポンプに求められる性能は高くなります。

 

一方、高置タンク方式の揚水ポンプの場合、水をタンクに送り込むためにポンプを使用しますので、

水を使っていない時も含めて、時間をかけてポンプを適量にします。

ポンプに求めらえる性能は直結増圧方式に比べて低くなります。

参考になった数0