2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問21(ユニットB 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 吸水管は、ポンプごとに専用とする。
- 水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあっては、吸水管に止水弁を設ける。
- 吸水管には、機能の低下を防止するためにろ過装置を設ける。
- ポンプ吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.不適切です。
水源の水位がポンプより低い位置にあるものについてはフート弁を設け
その他のものは止水弁を設けることと規定されています。
3.設問の通りです。
4.設問の通りです。
参考になった数67
この解説の修正を提案する
02
屋内消火栓ポンプまわりの配管に関する問題です。
正
問題文内容の通りです。
「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」
第6項ハ
【 ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)~(ハ)に定めます。
(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とします。
(ロ) 吸水管には、ろ過装置を設け、水源水位がポンプより低い位置にあるものはフート弁、その他のものは止水弁を設けます。
(ハ) フート弁は、点検が容易に行えるとします。 】
誤
水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあっては、吸水管にフート弁を設ける。
消防法施行規則第12条第6項ハより
【 (ロ) 吸水管には、ろ過装置を設け、水源水位がポンプより低い位置にあるものはフート弁、その他のものは止水弁を設けます。 】
正
問題文内容の通りです。
消防法施行規則第12条第6項ハより
【 (ロ) 吸水管には、ろ過装置を設け、水源水位がポンプより低い位置にあるものはフート弁、その他のものは止水弁を設けます。 】
ろ過装置は、ろ過フィルター(ろ材)を有する「ろ過装置」で、水に含まれるゴミや異物を除去します。
正
問題文内容の通りです。
「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」
第6項ロ
【 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁および止水弁を設けます。 】
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
消火設備から、屋内消火栓ポンプ周辺の配管に関する設問です。
正しいです。
水をポンプに送り込む吸水管は、
ポンプを確実に作動させることや、
給水管自体が破損して消火系統が全滅することを防ぐため、
ポンプごとに専用とします。
誤りです。
屋上タンクなど、水源がポンプより高い位置にある場合に止水弁が必要です。
地下タンクからくみ上げる場合など、ポンプが水源より低い場合、圧力損失が大きくならないよう、止水弁を設けてはいけません。
正しいです。
ゴミなどによりポンプや配管が詰まって停止しないよう、
吸水管にはろ過装置(フート弁付属品を含みます)が必要です。
正しいです。
ポンプ停止時に逆流しないよう、逆止弁を設けます。
また、点検時に給水を停止できるよう、止水弁も設けます。
参考になった数0