2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問21 (ユニットB 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問21(ユニットB 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

屋内消火栓ポンプまわりの配管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 吸水管は、ポンプごとに専用とする。
  • 水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあっては、吸水管に止水弁を設ける。
  • 吸水管には、機能の低下を防止するためにろ過装置を設ける。
  • ポンプ吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設ける。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通りです。

2.不適切です。
 水源の水位がポンプより低い位置にあるものについてはフート弁を設け
 その他のものは止水弁を設けることと規定されています。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。

参考になった数67

02

屋内消火栓ポンプまわりの配管に関する問題です。

選択肢1. 吸水管は、ポンプごとに専用とする。

問題文内容の通りです

 

「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」

第6項ハ

【 ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)~(ハ)に定めます。

(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とします。

(ロ) 吸水管には、ろ過装置を設け、水源水位がポンプより低い位置にあるものはフート弁、その他のものは止水弁を設けます。

(ハ) フート弁は、点検が容易に行えるとします。 】

選択肢2. 水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあっては、吸水管に止水弁を設ける。

水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあっては、吸水管にフート弁を設ける

 

消防法施行規則第12条第6項ハより

【 (ロ) 吸水管には、ろ過装置を設け、水源水位がポンプより低い位置にあるものはフート弁、その他のものは止水弁を設けます。 】

選択肢3. 吸水管には、機能の低下を防止するためにろ過装置を設ける。

問題文内容の通りです

 

消防法施行規則第12条第6項ハより

【 (ロ) 吸水管には、ろ過装置を設け、水源水位がポンプより低い位置にあるものはフート弁、その他のものは止水弁を設けます。 】

 

ろ過装置は、ろ過フィルター(ろ材)を有する「ろ過装置」で、水に含まれるゴミや異物を除去します。

選択肢4. ポンプ吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設ける。

問題文内容の通りです

 

「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」

第6項ロ

【 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁および止水弁を設けます。 】

参考になった数8

03

消火設備から、屋内消火栓ポンプ周辺の配管に関する設問です。

選択肢1. 吸水管は、ポンプごとに専用とする。

正しいです。

水をポンプに送り込む吸水管は、

ポンプを確実に作動させることや、

給水管自体が破損して消火系統が全滅することを防ぐため、

ポンプごとに専用とします。

選択肢2. 水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあっては、吸水管に止水弁を設ける。

誤りです。

屋上タンクなど、水源がポンプより高い位置にある場合に止水弁が必要です。

地下タンクからくみ上げる場合など、ポンプが水源より低い場合、圧力損失が大きくならないよう、止水弁を設けてはいけません。

選択肢3. 吸水管には、機能の低下を防止するためにろ過装置を設ける。

正しいです。

ゴミなどによりポンプや配管が詰まって停止しないよう、

吸水管にはろ過装置(フート弁付属品を含みます)が必要です。

選択肢4. ポンプ吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設ける。

正しいです。

ポンプ停止時に逆流しないよう、逆止弁を設けます。

また、点検時に給水を停止できるよう、止水弁も設けます。

参考になった数0