2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問25 (設備機器材料 問25)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問25(設備機器材料 問25) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

設備系の制御や監視に用いられる「機器」と「制御・監視対象」の組合せのうち、適当でないものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • (機器)電極棒      (制御・監視対象)受水タンクの水位監視
  • (機器)サーモスタット  (制御・監視対象)室内の湿度制御
  • (機器)電動二方弁    (制御・監視対象)冷温水の流量制御
  • (機器)レベルスイッチ  (制御・監視対象)汚物用水中モーターポンプの運転制御

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通りです。
 電極棒は受水タンク、高置タンクの水位制御に用いられます。

2.誤りです。
 サーモ(Thermo)スタットは室内の温度(熱)を検出して室温を制御します。
 湿度を検出するのはヒューミディ(Humidity)
スタットです。

3.設問の通りです。
 電動二方弁は、冷温水の流量制御、ファンコイルユニットの流量制御に用いられます。

4.設問の通りです。

参考になった数61

02

設備系の制御や監視に用いられる「機器」と「制御・監視対象」に関する問題です。

選択肢1. (機器)電極棒      (制御・監視対象)受水タンクの水位監視

正

問題文内容の通りです。

 

電極棒は、2本以上の電極が付いた棒で、1つは「-」でタンク底部に電極が来るようにして、他の棒は「+」で、電極の位置によってタンクのレベルを検出します。

選択肢2. (機器)サーモスタット  (制御・監視対象)室内の湿度制御

誤

(機器)湿度計  (制御・監視対象)室内の湿度制御

 

サーモスタットは、温度を検知するセンサーです。

湿度制御は、湿度計を使います。

選択肢3. (機器)電動二方弁    (制御・監視対象)冷温水の流量制御

正

問題文内容の通りです。

 

電動二方弁は、入口からの流体を、2つの方向の出口(冷水と温水)に流量を変えて流すモーター弁で、冷温水の流量制御を行います。

選択肢4. (機器)レベルスイッチ  (制御・監視対象)汚物用水中モーターポンプの運転制御

正

問題文内容の通りです。

 

レベルスイッチは、地下汚水タンクが設定したレベルに達したときに接点が入って、ポンプの回路にON/OFFのような信号を送り、水中モーターポンプはその信号で運転・停止を行います。

参考になった数6

03

制御・監視機器に関する設問です。

選択肢1. (機器)電極棒      (制御・監視対象)受水タンクの水位監視

正しいです。

水槽の水位は電極棒で測定できます。

長さが異なる数本を1組とし、

長さの違いを利用して水位を測定します。

選択肢2. (機器)サーモスタット  (制御・監視対象)室内の湿度制御

誤りです。

サーモスタットは温度計です。

湿度は湿度計(ヒューミディスタッド)で測定します。

字面で気づきにくいので注意が必要です。

選択肢3. (機器)電動二方弁    (制御・監視対象)冷温水の流量制御

正しいです。

二方弁とは、流量調節できるバルブのことで、電動二方弁はそれが電動制御できるものです。

「二方」とは、入口と出口のことです。分岐や合流ができるのは三方弁です。

選択肢4. (機器)レベルスイッチ  (制御・監視対象)汚物用水中モーターポンプの運転制御

正しいです。

レベルスイッチは、汚物槽の水位センサーで、排水ポンプを制御するために用います。

最も多いのはフロートを使う方式です。

参考になった数2

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?