2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)後期
問39 (ユニットD 問39)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)後期 問39(ユニットD 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- ダクトの断面を拡大、縮小する場合の角度は、圧力損失を小さくするため、拡大は15°以下、縮小は30°以下とする。
- 防火区画貫通部と防火ダンパーとの間のダクトは、厚さ1.5mm以上の鋼板製とする。
- 防火ダンパーは、火災による脱落がないように、小形のものを除き、2点吊りとする。
- 浴室の排気ダクトは、凝縮水の滞留を防止するため、排気ガラリに向けて下り勾配とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の通りです。
3.不適切です。
防火ダンパーの取付は、小型のものを除き4点吊りとします。
2点吊りできる小型のものは
長方形ダクトであれば長辺が300mm以下
円形ダクトであれば内径300mm以下となります。
4.設問の通りです。
参考になった数69
この解説の修正を提案する
02
ダクト及びダクト付属品の施工に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
ダクト断面の変形では、傾斜角度は、拡大部は 15°以下、縮小部は 30°以下とします。
ダクト途中にコイル・フィルターなどがあるときは、拡大部は 30°以下、縮小部は 45°以下として、何らかの事情で傾斜角度を超えるときは、ダクト内部に整流板(ベーン)を設けます。
正
問題文内容通りです。
防火ダンパーの軸心は、壁や床の中心機辺に取付けますが、壁や床から離して取付けるときは、防火壁と防火ダンパーの間の風洞は、厚さ 1.5 mm以上の鉄板で作るか、他の不燃材料で被覆します。
誤
防火ダンパーは、火災による脱落がないように、小形のものを除き4点吊り、小型のものは2点吊りとする。
防火ダンパーを防火壁の外に設置するときは、小型の防火ダンパーなら2点吊り、大型であれば4点吊りとします。
防火ダンパーを防火区画の貫通部に取付ける際は、貫通部のすき間は不燃材を充填します。
正
問題文内容通りです。
浴室の排気ダクトに、長方形ダクトを使用するときは、ダクトの角継目が下面にならないように設置します。
浴室の排気ダクトは、屋外に向かって1°以上の下り勾配とし、凝縮水の逆流を防止します。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
ダクト及びダクト付属品の施工に関する記述のうち適当でないものを選択する問題です。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
拡大する方が乱流は起きやすく圧力変動や騒音も起きやすくなるため、角度が小さく設定されています。
正しいです。
防火ダンパーとは、火災時にダクトを通じて炎や煙が広がることを防ぐために、ダクト内の温度上昇を検知して自動で閉鎖する装置です。
防火区画貫通部とこの防火ダンパーとの間のダクトは、厚さ1.5mm以上の鋼板製とすることが定められています。
誤りです。よってこの選択肢が正解です。
防火ダンパーは、火災による脱落がないように、小形のものを除き、4点吊りとします。
なお、小形のものは2点吊りでかまいません。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
排気ガラリとは建物の壁や扉に取り付けられた通気口で、浴室の排気の場合は排気ダクトから空気が建物外に排出される箇所に設けられています。
ダクト内で蒸気が冷やされることによって発生する凝縮水を滞留させないために、この排気ガラリに向けて下り勾配とします。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
平成30年度(2018年)後期 問題一覧
次の問題(問40)へ