2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問12 (ユニットB 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問12(ユニットB 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

強制対流型放熱器の特徴に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 伝熱面積当たりの加熱量が大きいため、自然対流型放熱器に比べて、空気加熱用熱交換器を小型にできる。
  • 自然対流型放熱器に比べて、暖房開始から所定の室内温度に達するまでの時間が長い。
  • 熱媒は温水又は蒸気であり、放熱量は熱媒温度、流量及び風量により変化する。
  • 熱媒の温度を高くすると、室内の温度分布の不均一を生じることがある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

強制対流は暖めた空気をファンで送る方式で、エアコンや電気ファンヒーター等があります。対して、自然対流は生じる温度差や圧力により対流させるもので、遠赤外線ヒーター等がその例です。
1.伝熱効率が強制対流式は大きいので、小型化した商品があります。よって○です。
2.自然対流方式の方が伝熱時間が長くなります。よって×です。
3.熱媒の循環速度、単位時間当たりの流量、風量により放熱量は変化します。よって○です。
4.熱媒の温度が高くなるにつれ、配管内に温度勾配が生じてしまい、不均一となります。よって○です。
答えは2となります。

参考になった数64

02

強制対流型放熱器の特徴に関する問題です。

選択肢1. 伝熱面積当たりの加熱量が大きいため、自然対流型放熱器に比べて、空気加熱用熱交換器を小型にできる。

問題文内容通りです

 

強制対流型放熱器は、伝熱面積当たりの過熱量が大きくなり、自然対流型放熱器は伝熱面積当たりの過熱量は小さくなるため、空気加熱用熱交換器は伝熱面積当たりの過熱量を小さくでき、小型化が可能です。

選択肢2. 自然対流型放熱器に比べて、暖房開始から所定の室内温度に達するまでの時間が長い。

自然対流型放熱器に比べて、暖房開始から所定の室内温度に達するまでの時間が短い

 

強制対流型放熱器は高い温度の空気を、送風によって強制的に送るため、自然対流放熱器より、早い時間で所定室内温度に達することができます。

選択肢3. 熱媒は温水又は蒸気であり、放熱量は熱媒温度、流量及び風量により変化する。

問題文内容通りです

 

放熱器の熱媒は、蒸気(約100℃)、温水(60~80℃)、高温水(110~150℃)で、放熱量は熱媒温度による変化の他に、放熱器からの風量により室内空気の攪拌に大小の変化があります。

選択肢4. 熱媒の温度を高くすると、室内の温度分布の不均一を生じることがある。

問題文内容通りです

 

放熱温度が高くなると、室内の上下の空気温度に差がつきやすくなり、不均一を生じます。

参考になった数6

03

強制対流型放熱器の特徴に関する記述のうち、適当でないものを選択する問題です。

 

強制対流型放熱器とは、ファンやポンプのような外部の力で強制的に対流を発生させる方式です。

密度の違いによって自然に対流を発生させる自然対流型放熱器と比べ、短時間での加熱が可能、温度ムラが出にくい、効率よく加熱できるため機器の小型化が可能といったメリットがあります。

 

以上を踏まえて問題を見ていきましょう。

選択肢1. 伝熱面積当たりの加熱量が大きいため、自然対流型放熱器に比べて、空気加熱用熱交換器を小型にできる。

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

伝熱面積当たりの加熱量が大きいため(効率よく加熱できるため)、空気加熱用熱交換器を小型にできます。

選択肢2. 自然対流型放熱器に比べて、暖房開始から所定の室内温度に達するまでの時間が長い。

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

冒頭の説明のとおりです。

強制的に対流させるため、暖房開始から所定の室内温度に達するまでの時間は短いです。

選択肢3. 熱媒は温水又は蒸気であり、放熱量は熱媒温度、流量及び風量により変化する。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

強制対流型放熱器の加熱量は、熱媒温度に加えて流量及び風量によって変化します。

選択肢4. 熱媒の温度を高くすると、室内の温度分布の不均一を生じることがある。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

強制的に対流させるとはいえ、放熱器の近辺と離れた位置の温度差は大きくなります。

参考になった数0