2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問14 (ユニットB 問14)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問14(ユニットB 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

換気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 第三種機械換気方式では、換気対象室内は負圧となる。
  • 第二種機械換気方式は、他室の汚染した空気の侵入を嫌う室や、燃焼空気を必要とする室の換気に適している。
  • 臭気、燃焼ガスなどの汚染源の異なる換気は、各々独立した換気系統とする。
  • 局所換気は、汚染質を汚染源の近くで捕そくする換気で、全般換気に比べて換気量を多くする必要がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

換気方式には3つあります。
第一種は給気、排気ともに機械でやる方式、第二種は給気を機械、排気を自然換気で行うので正圧となります。第三種は給気は自然換気、排気を機械換気で行い、負圧となります。
1.第三種換気方式なので負圧となります。よって○です。
2.第二種換気方式では正圧となります。よって○です。
3.独立した換気系統にしなければ、臭気が他の部屋に侵入する可能性があります。よって○です。
4.局所換気は全般換気に比べて、換気量を多くする必要はありません。よって×です。
答えは④となります。

参考になった数87

02

換気に関する問題です。

選択肢1. 第三種機械換気方式では、換気対象室内は負圧となる。

問題文内容通りです

 

第三種機械換気は、給気は給気口から、排気は排気側だけに送風機を設け、室内を負圧として換気し、負圧になった分だけ給気側から流れ込みます。

便所や浴室のように、部屋全体から臭気や水気を発生する室で、臭気や水気を室外に拡散させたくないときに有効な方式です。

選択肢2. 第二種機械換気方式は、他室の汚染した空気の侵入を嫌う室や、燃焼空気を必要とする室の換気に適している。

問題文内容通りです

 

第二種機械換気は、給気側だけに送風機を設け、室内が正圧になった分だけ、排気口から排出する方式です。

臭気や有毒ガスを発生する部屋は、排気が排気口だけでなくすき間などから室外に漏れて、建物全体に臭気などが拡散される可能性があるため、便所や厨房などの換気には使用されません。

選択肢3. 臭気、燃焼ガスなどの汚染源の異なる換気は、各々独立した換気系統とする。

問題文内容通りです

 

臭気・水蒸気・有毒ガス・燃焼ガス・粉じんなどの汚染源が異なる場合の換気方式、使い勝手の異なる換気方式は、各々他と独立した換気系統とします。

選択肢4. 局所換気は、汚染質を汚染源の近くで捕そくする換気で、全般換気に比べて換気量を多くする必要がある。

局所換気は、汚染質を汚染源の近くで捕そくする換気で、全般換気に比べて換気量を多くする必要はない

 

室内の空気汚染発生源が局所的に限定されるときは、汚染物質の種類・有害性・飛散方向・室内作業の状況に応じ、局所換気を行います。

なお、局所換気方式とは、局所的に発生する汚染物質を、発生源近くで捕集し、排出する換気方式です。

 

排気フードを設置して、汚染物質を排出する方式は、局所換気の1つです。

参考になった数10

03

換気に関する記述のうち、適当でないものを選択する問題です。

 

※問題文中に出てくる換気方式について解説します。

換気方式には、第一種機械換気方式、第二種機械換気方式、第三種機械換気方式があります。

①第一種機械換気方式

第一種機械換気方式は、給気側・排気側の両方に送風機を設ける方式です。

室内の圧力を正圧・負圧のどちらにも変えることができます。

主に、劇場、映画館、地下街、厨房、喫煙室といった空気の流れを大きくする必要のある室に用いられます。

②第二種機械換気方式

第二種機械換気方式は、給気側のみ送風機を用い、排気口から自然排気を行う方式です。

室内は正圧に保たれます。

主にボイラー室等に用いられます。

③第三種機械換気方式

第三種機械換気方式は、排気側のみ送風機を用い、給気口から自然給気を行う方式です。

室内は負圧に保たれます。

便所、浴室、倉庫、電気室等多くの種類の室に用いられます。

選択肢1. 第三種機械換気方式では、換気対象室内は負圧となる。

正しいです。

冒頭の説明のとおりです。

第三種換気方式では、室内は負圧になります。

選択肢2. 第二種機械換気方式は、他室の汚染した空気の侵入を嫌う室や、燃焼空気を必要とする室の換気に適している。

正しいです。

冒頭の説明のとおり、第二種換気方式では送風機を使用して室内に供給する空気を制御します。

そのため、他室の汚染した空気の侵入を嫌う室や、燃焼空気を必要とする室に適しています。

選択肢3. 臭気、燃焼ガスなどの汚染源の異なる換気は、各々独立した換気系統とする。

正しいです。

空気が逆流し臭気や燃焼ガスが他室に流れる恐れがあるため、別系統とします。

選択肢4. 局所換気は、汚染質を汚染源の近くで捕そくする換気で、全般換気に比べて換気量を多くする必要がある。

誤りです。よってこの選択肢が正解です。

局所換気は汚染質を汚染源の近くで捕そくする換気のため、全般換気に比べて少ない換気量で室内の清浄度を保ちやすくなります

参考になった数0