2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問25 (ユニットC 問25)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問25(ユニットC 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 屋外に設置するFRP製タンクは、藻類の増殖防止に有効な遮光性を有するものとする。
- 2槽式タンクの中仕切り板は、一方のタンクを空にした場合であっても、地震等により損傷しない構造のものとする。
- タンク底部は、水の滞留防止のため、吸込みピットを設けてはならない。
- 通気口は、衛生上有害なものが入らない構造とし、防虫網を設ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.非常用としても利便性のあるように、耐震性に優れた構造である必要があります。○です。
3.タンク底部は排水設備を設けて、吸込みピットに放流するようにします。×です。
4.虫が入らないように、網目の細かい防虫網を設置します。○です。
答えは3です。
参考になった数78
この解説の修正を提案する
02
飲料用給水タンクの構造に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
受水タンクや高置タンクに使用されるFRP製のプラスチック製タンクは、ガラス繊維で補強されています。
FRP製タンクは、軽量で施工性が良く、耐食・耐候性に優れていますが、屋外では日光により内部に藻が生える、紫外線で劣化するなどの欠点を有するため、防止対策として遮光性のFRP製タンクが有効です。
正
問題文内容通りです。
タンク清掃・補修時、汚染の原因となる断水を避けられるように、タンクを2槽以上に分けて設けるか、1槽内に隔壁を設けるのが良い。
隔壁を設けた場合には、地震などの大きな力が働くので、強固な隔壁が必要です。
誤
タンク底部は、水の滞留防止のため、1/100 程度の勾配を付けて吸込みピットを設け、水抜き管を設けて間接排水とする。
タンク内部の保守点検が容易に行えるように、水抜き管を設け、タンク底部には 1/100 程度の勾配を付け、排水溝や吸込ピットを設けます。
水抜き管の管端は、間接排水とします。
正
問題文内容通りです。
有効容量が 2 m3以上のタンクには、通気管を設け、通気管管端には、埃・虫など衛生上有害なものが入らないように、金網を取付けます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
飲料用給水タンクの構造に関する記述のうち、適当でないものを選択する問題です。
正しいです。
FRP製タンクは軽量で強度が高く耐食性に優れていますが、紫外線に弱いという欠点があります。
紫外線で劣化し日光を通し、藻が光合成を行い増殖してしまいます。
そのため、紫外線に有効なコーティング等で遮光性を確保する必要があります。
正しいです。
2槽式タンクの一方のタンクを空でもう一方が満水もしくは通常状態のときに地震が発生した場合、空の側が衝撃に弱くなっていることと、水が入っている側の液面の揺動により、中仕切り板に強い力がかかることになります。
そのため、地震等により損傷しない構造にする必要があります。
誤りです。よってこの選択肢が正解です。
タンクの底部には、水の滞留防止のため、1/100以上の勾配をつけて吸込みピットを設けます。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
時々、網の目の詰まりを確認し、必要に応じて清掃・交換が必要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和元年度(2019年)前期 問題一覧
次の問題(問26)へ