2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問28 (ユニットC 問28)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問28(ユニットC 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- ( 設備機器 )ガス瞬間湯沸器 ――― ( 記載する項目 )号数
- ( 設備機器 )遠心送風機 ――――― ( 記載する項目 )初期抵抗
- ( 設備機器 )遠心ポンプ ――――― ( 記載する項目 )吸込口径
- ( 設備機器 )ルームエアコン ――― ( 記載する項目 )冷房能力
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.初期抵抗は遠心送風機には必要ありません。フィルター能力には抵抗を記載します。×です。
3.遠心ポンプは吸込み口径、吐出し口径も記載します。○です。
4.ルームエアコンの冷房能力は当然記載されています。○です。
答えは2です。
参考になった数83
この解説の修正を提案する
02
「設備機器」とその仕様として設計図書に「記載する項目」に関する問題です。
正
正しい組み合わせです。
ガス瞬間湯沸器の仕様の内容です。
形式、ガスの種類、号数、能力、ガス消費量、台数
誤
( 設備機器 )遠心送風機 ――――― ( 記載する項目 )風量
( 設備機器 )全熱交換器 ――――― ( 記載する項目 )初期抵抗
遠心送風機の仕様内容です。
形式、呼び番号、種別、風量、静圧、電動機、基礎種別、防振材種類、振動絶縁効率、台数
初期抵抗が仕様に必要な設備機器は、自動巻取形エアフィルター、全熱交換器です。
正
正しい組み合わせです。
遠心ポンプの仕様内容です。
吸込口径、揚水量、揚程、防振材種類、振動絶縁効率、台数
正
正しい組み合わせです。
ルームエアコンの仕様内容です。
形式、冷房能力、加湿形式、有効加湿量、風量、機外静圧、吸込空気温湿度、外気温湿度、冷却水入口温度、冷却水損失水頭、電動機、基礎種別、台数
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
「設備機器」とその仕様として設計図書に「記載する項目」の組合せのうち、適当でないものを選択する問題です。
正しいです。
号数とは、「1分間に水温+25℃のお湯をどれだけの量(L)を出すことができるか」を表す値です。
機器の選定のために、号数を確認する必要があります。
記載する必要のある項目です。
ガス瞬間湯沸器の場合、以下のような項目を記載します。
形式、号数、ガスの種類、ガス消費量、排気方式、台数
誤りです。よってこの選択肢が正解です。
遠心送風機には初期抵抗は関係ありません。よって記載項目ではありません。
遠心送風機の場合、以下のような項目を記載します。
形式、呼び番号、風量、静圧、電動機、台数
正しいです。
配管の選定のために、吸込口径や吐出口径を確認する必要があります。
記載する必要のある項目です。
遠心ポンプの場合、以下のような項目を記載します。
形式、吸込口径、吐出口径、水量、電動機出力、電源仕様、台数
正しいです。
適切な機器の選定のために、冷房能力を確認する必要があります。
記載する必要のある項目です。
ルームエアコンの場合、以下のような項目を記載します。
形式、冷房能力、暖房能力、有効加湿量、風量、定格消費電力、運転音、冷媒、電動機、台数
全ての記載項目を憶えるのは大変難しいと思います。
「問われている記載項目は設置や運転や保守に影響を与えるのか」「その設備に関係があるのか」を考えていくと、全ての記載項目を憶えていなくても答えは出せます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
令和元年度(2019年)前期 問題一覧
次の問題(問29)へ