2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問34 (ユニットD 問34)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問34(ユニットD 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

機器の基礎に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 大型ボイラーの基礎は、床スラブ上に打設した無筋コンクリート基礎とする。
  • ユニット形空気調和機の基礎の高さは、ドレンパンからの排水管に空調機用トラップを設けるため、150mm程度とする。
  • 冷温水ポンプのコンクリート基礎は、基礎表面の排水溝に排水目皿を設け、間接排水できるものとする。
  • 送風機のコンクリート基礎の幅は、送風機架台より100〜200mm程度大きくする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.大型ボイラーの基礎は鉄筋コンクリートにしなければなりません。×です。
2.ユニット型空気調和機の基礎は、空調機からのドレントラップを設けるために、150mm程度の高さにすることが望ましいです。○です。
3.ポンプ近くの基礎には排水目皿を設け、間接排水をするようにします。○です。
4.送風機は防振架台の上に据え付けます。その際には架台よりも100~200mm大きく基礎を打ちます。○です。
答えは1です。

参考になった数46

02

機器の基礎に関する問題です。

選択肢1. 大型ボイラーの基礎は、床スラブ上に打設した無筋コンクリート基礎とする。

大型ボイラーの基礎は、床スラブ上に打設した鉄筋コンクリート基礎とする

 

大型ボイラーのような重量機器の基礎は、鉄筋コンクリート基礎とします。

コンクリートの基礎を施工する際には、大型重量機器の基礎は、躯体工事完了後に機器の基礎を打設し、基礎コンクリート打設前に、躯体の鉄筋と基礎の鉄筋を溶接か緊結しておきます。

選択肢2. ユニット形空気調和機の基礎の高さは、ドレンパンからの排水管に空調機用トラップを設けるため、150mm程度とする。

問題文の内容どおりです

 

ユニット形空気調和機は、コンクリート基礎上に据付けますが、防振パットを敷いて水平に据付け、地震による横ずれ移動防止として、ストッパーを取付けます。

ドレンパンからの排水管にはトラップを設けるため、同一床となるときは、基礎の高さに注意します。

基礎の高さは、公共建築設備工事標準図からは、150 mm以上です。

選択肢3. 冷温水ポンプのコンクリート基礎は、基礎表面の排水溝に排水目皿を設け、間接排水できるものとする。

問題文の内容どおりです

 

ポンプの基礎は、コンクリート造りとし、強度と支持力のある床か地番面上に建造されます。

基礎の高さは、床上 300 mmで、基礎表面の排水溝に排水目皿を設けて、排水系統は間接排水とします。

基礎票目の排水溝は、狭くてゴミが詰まりやすいため、最小口径を 25 mmとするのが一般的です。

選択肢4. 送風機のコンクリート基礎の幅は、送風機架台より100〜200mm程度大きくする。

問題文の内容どおりです

 

送風機はコンクリート基礎上に据付けることが多く、小型のものは無筋コンクリートとすることもありますが、10番以上の大型送風機は、鉄筋コンクリート基礎とします。

送風機の基礎の大きさは、高さは 150 mm程度で、幅は送風機の架台よりも 100~200 mm大きめにします。

参考になった数6

03

本問は、ボイラーや空調機、ポンプや送風機などの機器基礎に関する一般的な施工・設計上の考え方が正しく理解できているかを問う問題です。各機器の基礎形状や排水方法、寸法の取り方が妥当かどうかを正しく判断することがポイントになります。
 

選択肢1. 大型ボイラーの基礎は、床スラブ上に打設した無筋コンクリート基礎とする。

大型ボイラーは重量が大きく、振動や沈下への配慮も必要です。通常は鉄筋コンクリート造の独立基礎など、十分な強度と剛性をもつ基礎を使用します。不正解です。
 

選択肢2. ユニット形空気調和機の基礎の高さは、ドレンパンからの排水管に空調機用トラップを設けるため、150mm程度とする。

ドレンパンからの排水管に空調機用トラップを設けるための、ある程度の高さ確保が必要です。150mm前後の基礎高さは一般的な目安として適切です。正解です。

選択肢3. 冷温水ポンプのコンクリート基礎は、基礎表面の排水溝に排水目皿を設け、間接排水できるものとする。

ポンプ周りは漏水やドレン水が発生しやすいです。そのため、基礎表面に排水溝を設けて、直接排水ではなく間接排水とするのは、衛生面や保守面からも望ましい計画です。正解です。
 

選択肢4. 送風機のコンクリート基礎の幅は、送風機架台より100〜200mm程度大きくする。

基礎は、機器架台より周囲に余裕を持たせて大きくすることが重要です。アンカーボルトの配置や施工性、荷重の安定した伝達を確保できます。この寸法範囲も一般的な目安として適切です。正解です

まとめ

機器基礎に関する基本的な考え方を身につけることが大事です。大型機器には強固な鉄筋コンクリート基礎を設け、空調機やポンプは排水計画に合わせた基礎高さと形状を確保し、送風機の基礎は架台より余裕をもって設計することが重要です。
 

参考になった数1