2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問40 (ユニットD 問40)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問40(ユニットD 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保温施工において、ポリエチレンフィルムは、保温材の脱落を防ぐために使用する。
- ポンプ廻りの防振継手は、原則として、保温を行わない。
- 保温の厚さとは、一般的に、保温材、外装材、補助材のうち保温材自体の厚さのことである。
- 配管の塗装仕上げには、一般的に、合成樹脂調合ペイント等が使用される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.ポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイントは原則として保温しません。○です。
3.保温厚さは保温材自体の厚さです。外装材と補助材は含みません。○です。
4.配管の塗装仕上げは合成樹脂調合ペイントを使用する。さび止め効果もあります。○です。
よって答えは1です。
参考になった数63
この解説の修正を提案する
02
保温、保冷及び塗装に関する問題です。
誤
保温施工において、ポリエチレンフィルムは、内部結露を防ぐために使用する。
保温施工の不具合で、最も被害が大きいのは、気密性が不十分なために起きる内部結露です。
冷水、給水の低温配管や機器の保温施工では、保温材の厚さとともに、透湿防止材のポリエチレンフィルムの巻き方、吊り支持部や管端の処理法が保温性能を決めます。
正
問題文の内容どおりです。
次の箇所の管・弁・フランジなどは保温は行いません。
・ポンプ廻りの防振継手・フレキシブルジョイント
・コンクリート埋設配管
・消火配管
・タンクのオーバーフロー管、ドレン管
・ポンプ機器
正
問題文の内容どおりです。
保温の厚さは、一般的に、本罪・外装材・補助材のうち、保温材自体の厚さです。
保温の厚さは、保温の種別や保温する機器や材料によって異なります。
正
問題文の内容どおりです。
塗装の標準的な放置時間は、次のようになります。
・鉄面錆止め塗料塗り1種で、48時間以上、2種で24時間以上。
・鉄面の合成樹脂調合ペイント塗および亜鉛めっき面の合成樹脂調合ペイント塗の中塗りと上塗りは、各々24時間以上。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
保温・保冷・塗装に関する施工では、材料の役割や適用範囲を正しく理解することが重要です。特に保温材の扱い方や、機器まわりの例外的な取り扱いは試験でも問われやすいポイントです。
不正解です。ポリエチレンフィルムは防湿目的で使用されており、脱落防止の役割はありません。
正解です。防振継手は可動部であり、保温すると機能を損なうため原則として保温しません。
正解です。保温厚さは保温材そのものの厚さを指します。
正解です。合成樹脂調合ペイントは配管の防食・仕上げとして広く用いられます。
保温材の役割、防振継手の扱い、保温厚さの定義などは基本事項です。材料の用途を正しく理解することで、施工の品質と安全性を確保できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
令和元年度(2019年)前期 問題一覧
次の問題(問41)へ