2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問8 (ユニットB 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問8(ユニットB 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

下図に示す冷房時の湿り空気線図の c 点に対応する空気調和システム図中の位置として、適当なものはどれか。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2

問題を解く前に、冷房運転である事、空気調和システムズ図から、外気が入り、コイルで混ざり、送風機で冷気を送って、居室に送る事をイメージする事。

空気線図のaは外気だと判断し、cとbに向かうことから、cはコイルで空気を混ぜて、dは送風機、bは室内空気だとわかります。

空気調和システム図のOA(外気)RA(還気)SA(給気)を意味します。

よって、cがコイル部分だと判断できます。

参考になった数61

02

湿り空気線図と空気調和システム図の関係に関する問題です。

 

システム図に合わせ、湿り空気線図を調整したのが、下図です。

④ は室内の調和空気です。

室内空気を還気した空気と、外気を取り入れて、空調システムに取入れ他の ② の混合空気で、冷却コイルに入る前の空気となります。

冷却コイルから出た空気が ③ の空調された空気です。

③ の空気は、送風機によって居室に送出され、室内を新鮮な空気 ④ で満たします。

 

選択肢1. ①

➀は、外気 a です

選択肢2. ②

②が 冷却コイル入口 c です

選択肢3. ③

③は、冷却コイル出口 d です

選択肢4. ④

④は、室内 b です

参考になった数5

03

冷房時の湿り空気線図では、外気・還気・混合空気・コイル通過後の空気など、各状態点が空気調和システム図のどの位置に対応するかを読み取ることが重要です。c 点がどの空気状態を示しているかを意識して判断します。
 

選択肢1. ①

外気側のフィルタ位置であり、湿り空気線図の外気状態点 a に対応します。c 点ではありません。不正解です。  
 

選択肢2. ②

外気と還気が混合された混合空気の位置であり、湿り空気線図の c 点に対応します。混合後の温度・湿度状態を示す点です。正解です。  

選択肢3. ③

冷却コイル通過後の空気状態で、一般に湿り空気線図上のd点に対応します。c 点ではありません。不正解です。  

選択肢4. ④

室内に送られる直前の空気(送風機・フィルタ後)であり、室内状態b点に近い位置です。c 点ではありません。不正解です。  
 

まとめ

湿り空気線図の c 点は、外気と還気が混ざった混合空気の状態を示します。空気調和システム図では、混合部の位置②に対応します。状態点とシステム上の位置関係を結び付けて理解することが大切です。

 

参考になった数0