2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問10 (ユニットB 問10)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問10(ユニットB 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 居室の温湿度が 22 ℃ DB、50 % RH のとき。
- 居室の温湿度が 19 ℃ DB、52 % RH のとき。
- 居室の温湿度が 18 ℃ DB、55 % RH のとき。
- 居室の温湿度が 16 ℃ DB、60 % RH のとき。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1
最も絶対湿度が高く、比エンタルピーの値が高いものが、最も結露する可能性が高いものとしてグラフから数値を読み解きます。
選択肢1 居室の温湿度が 22 ℃ DB、50 % RH のとき。⇒言い換えると乾球温度22℃、相対湿度50%として考え、乾球温度22℃の上に線を引き、相対温度50%のグラフが交差する箇所をAとする。
Aポイントから右に線を引き、絶対湿度の値を読み解く。ざっくり0.0082kg/kgです。
また、結露すると言う事は装置湿度100%の箇所なので、一番左のグラフの数値を求めます。
絶対湿度0.0082から真横に線を引き、一番左のグラフに交わる数値は、ざっくり11です。これが比エンタルピーの値です。
選択肢2 居室の温湿度が 19 ℃ DB、52 % RH のとき。
同じように乾球温度19℃、相対温度52%が交わるAポイントから絶対湿度を読み解くと0.0072kg/kg、比エンタルピーの数値は9.7です。
選択肢3 居室の温湿度が 18 ℃ DB、55 % RH のとき。
同じ解き方で、絶対湿度は0.0073kg/kg、 比エンタルピーの数値は9.8です。
選択肢4 居室の温湿度が 16 ℃ DB、60 % RH のとき。
同じ解き方で、絶対湿度は0.0070kg/kg、 比エンタルピーの 数値は8.9です。
よって、選択肢1の条件では、絶対湿度は0.0082kg/kg 、比エンタルピーの数値は11となり、絶対湿度と比エンタルピーの数値が最も高いため結露が生じる可能性が一番高い。
この問題はチャンス問題です。語句や文言を暗記するよりも簡単に点数がとれる問題ですので、確実に得点を稼いでもらいたいです。
参考になった数102
この解説の修正を提案する
02
空気線図を元に、窓ガラス表面に結露を生ずる可能性に関する問題です。
空気線図から、窓ガラス表面温度 10℃ DBのときの、湿度100%時の温度は、10℃です。
可能性が高い。
22 ℃ DB、50 % RHの交点から、左の100%RHの交点の温度は11.5℃なので、露点が11.5℃になり、窓ガラス表面は結露する可能性が高い。
可能性が低い。
19 ℃ DB、52 % RHの交点から、左の100%RHの交点の温度は 8.8℃なので、露点が 8.8℃になり、窓ガラス表面は結露する可能性が低い。
可能性が低い。
18 ℃ DB、55 % RH の交点から、左の100%RHの交点の温度は 9℃なので、露点が 9℃になり、窓ガラス表面は結露する可能性が低い。
可能性が低い。
16 ℃ DB、60 % RH の交点から、左の100%RHの交点の温度は 8.8℃なので、露点が 8.8℃になり、窓ガラス表面は結露する可能性が低い。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
この問題は、居室の温湿度条件から露点温度を推定し、窓ガラス表面温度(10℃)との比較によって結露の可能性を判断する内容です。露点温度が 10℃ に最も近い、または上回る条件が最も結露しやすくなります。
露点温度は約 11℃ で、窓表面温度 10℃ を上回ります。結露が発生しやすい条件です。正しい記述です。
露点温度は約 9℃ で、窓表面温度より低く、結露の可能性は高くありません。不正解です。
露点温度は約 9℃ で、窓表面温度 10℃ を下回るため、結露しにくい条件です。 不正解です。
露点温度は約 8℃ とさらに低く、結露の可能性は最も低い条件です。不正解です。
結露は室内空気の露点温度が窓表面温度を上回ると発生します。今回の条件では、露点温度が最も高い 22℃・50%RH が結露しやすい状態となり、他の条件より結露の可能性が高いと判断できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
令和元年度(2019年)後期 問題一覧
次の問題(問11)へ