2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問12 (ユニットB 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問12(ユニットB 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

吸収冷凍機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 機内が大気圧以下であり、圧力による破裂等のおそれがない。
  • 圧縮冷凍機に比べて回転部分が少なく、振動及び騒音が小さい。
  • 電力消費量は、遠心冷凍機に比べて大きい。
  • 法令上の運転資格者が不要である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3

問題.3 電力消費量は、遠心冷凍機に比べて大きい。
⇒遠心冷凍機に比べて大きいが間違いで、小さいが正解です。
解説として、吸収冷凍機は、圧縮機を持たず、冷凍サイクルで冷却を行う為、圧縮式である遠心冷凍機に比べて 電力がほとんどかかりません。遠心冷凍機は、ターボ冷凍機と呼ばれる事が多く大規模工場に適しています。

問題1.2.4の設問は正しいです。

問題.2については、圧縮機を持たない事から、振動や騒音が小さい。

問題.4については、冷媒としては水を使用し、吸収剤に臭化リチウム水溶液を使用 しており高圧ガス・ボイラの対象外となり、有資格者は不要です。

参考になった数76

02

吸収冷凍機に関する問題です。

選択肢1. 機内が大気圧以下であり、圧力による破裂等のおそれがない。

問題文の内容どおりです

 

吸収冷凍機は、大気圧以下で運転され、機内は大気圧以下のため、圧力による爆発などの危険はありません。

選択肢2. 圧縮冷凍機に比べて回転部分が少なく、振動及び騒音が小さい。

問題文の内容どおりです

 

圧縮冷凍機と比べ、吸収冷凍機は、回転部分が少なく、振動や騒音が小さいことが特徴です。

選択肢3. 電力消費量は、遠心冷凍機に比べて大きい。

電力消費量は、遠心冷凍機に比べて小さい

 

圧縮冷凍機と比べ、吸収冷凍機は、電気の消費量が少ないことも特徴です。

選択肢4. 法令上の運転資格者が不要である。

問題文の内容どおりです

 

吸収冷凍機は、大気圧以下で運転され、法令上の運転士資格者は、不要です。

 

加熱源に蒸気か高温水を使用するため、蒸気や高温水の出入口ヘッダーおよび発生器の管板は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」が適用されます。

参考になった数6

03

吸収冷凍機は、冷媒の蒸発潜熱を利用する点は圧縮式と同じですが、圧縮機の代わりに吸収液を用いて冷媒を循環させる方式です。そのため、構造や運転特性、必要な動力が圧縮式とは大きく異なります。本設問では、吸収冷凍機の特徴を正しく理解しているかを確認します。
 

選択肢1. 機内が大気圧以下であり、圧力による破裂等のおそれがない。

吸収冷凍機は内部が真空状態で運転されるため、圧力による破裂の危険は小さいです。正しい記述です。
 

選択肢2. 圧縮冷凍機に比べて回転部分が少なく、振動及び騒音が小さい。

吸収冷凍機は圧縮機を持たず、回転部が少ないため、騒音・振動が小さいという特徴があります。正しい記述です。
 

選択肢3. 電力消費量は、遠心冷凍機に比べて大きい。

吸収冷凍機は主に熱エネルギーで駆動され、電力消費は遠心冷凍機より小さいのが一般的です。記述は逆で誤りです。

選択肢4. 法令上の運転資格者が不要である。

吸収冷凍機は圧力容器ではなく、ボイラーのような資格は不要です。正しい記述です。
 

まとめ

吸収冷凍機は真空運転で騒音が小さく、電力消費も少ないのが特徴です。今回の設問では、電力消費量が遠心冷凍機より大きいとする記述が誤りであり、これが適当でない選択肢となります。

 

参考になった数1