2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問17 (ユニットB 問17)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問17(ユニットB 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 給水配管には、ライニング鋼管、ステンレス鋼管、樹脂管等が用いられる。
  • 給水量の算定にあたっては、建物の用途、使用時間及び使用人員を把握するほか、空調用水等も考慮する。
  • 高置タンク方式で重力により給水する場合、高置タンクの高さは、最上階の器具等の必要給水圧力が確保できるように決定する。
  • 飲料用給水タンクのオーバーフロー管には、防虫対策として排水トラップを設ける。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4

問題.4  飲料用給水タンクのオーバーフロー管には、防虫対策として排水トラップを設ける。⇒排水トラップが間違い。正しくは、開口端に防虫網をつけるです。
排水トラップは、排水から臭気を防ぐ事が目的なので、飲料用給水タンクに設置する部分でピンときて間違いだと気が付いてほしい問題です。

問題.1 設問は正しい
補足として、ライニング鋼管は、ライニング皮膜には安全性の高いポリエチレンを使用し、 溶剤、重金属などは含まれていないので水質には影響を及ぼさない。

問題.2 設問は正しい。
問題.3 設問は正しい。

参考になった数62

02

給水設備に関する問題です。

選択肢1. 給水配管には、ライニング鋼管、ステンレス鋼管、樹脂管等が用いられる。

問題文の内容どおりです

 

配管の種類と用途から、使用区分が給水を選びます。

・配管用、一般用、水道用ステンレス鋼管

・水道用硬質塩化ビニルライニング管

・水道用銅管

・ダクタイル鋳鉄管

・水道用硬質ポリ塩化ビニル管

・(水道用)架橋ポリエチレン管

・(水道用)ポリブテン管

・他

選択肢2. 給水量の算定にあたっては、建物の用途、使用時間及び使用人員を把握するほか、空調用水等も考慮する。

問題文の内容どおりです

 

給水量の算定には、器具給水負荷単位による方法、器具利用から予測する方法、水使用時間率と給付給水単位による方法があります。

 

いずれも、建物の用途、器具の種類と使用時間、使用人数からの器具の使用率、器具からの水の排出量などを、1単位ごとに設定して、総和を求めて給水量を算定します。

選択肢3. 高置タンク方式で重力により給水する場合、高置タンクの高さは、最上階の器具等の必要給水圧力が確保できるように決定する。

問題文の内容どおりです

 

高置タンクの設置高さHは、次で求めます。

H ≧ H1+H2

H:最高位の条件にある水栓や器具と高置タンク定水位面までの実高

H1:最高位にある水栓又は器具の必要吐出圧力に相当する高さ

H2:高置タンクから最高位条件にある水栓や器具までの、弁・継手・直管などの摩擦損失に相当する高さ

選択肢4. 飲料用給水タンクのオーバーフロー管には、防虫対策として排水トラップを設ける。

飲料用給水タンクのオーバーフロー管には、防虫対策として間接排水とし、簡単に防虫網を設ける

 

オーバーフロー管の管端は、間接排水とし、管端開口部には金網などを設け、虫などの非衛生・有害なものが入らないようにします。

参考になった数4

03

給水設備では、配管材料の選定や給水方式ごとの設計条件を正しく理解することが重要です。特にタンク設備や衛生対策に関する知識は試験でよく問われます。
 

選択肢1. 給水配管には、ライニング鋼管、ステンレス鋼管、樹脂管等が用いられる。

一般的に使用される給水配管材料として正しい記述です。  

 

選択肢2. 給水量の算定にあたっては、建物の用途、使用時間及び使用人員を把握するほか、空調用水等も考慮する。

給水量は用途・人数・使用時間に加え、空調用水などの付帯設備も考慮するため正しい内容です。  

 

選択肢3. 高置タンク方式で重力により給水する場合、高置タンクの高さは、最上階の器具等の必要給水圧力が確保できるように決定する。

重力式給水では、タンクの設置高さが給水圧力を決めるため、この説明は正しいです。  

 

選択肢4. 飲料用給水タンクのオーバーフロー管には、防虫対策として排水トラップを設ける。

オーバーフロー管にトラップを設けると水が滞留し、不衛生となるため不適切です。防虫網を設けるのが正しい対策です。この記述が、適当でない記述になります。
 

まとめ

給水設備では、配管材料の種類、給水量算定の考え方や高置タンクの設置条件、衛生的なタンク管理が重要です。特にオーバーフロー管の扱いを正しく理解することがポイントです。
 

参考になった数0