2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問20 (ユニットB 問20)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問20(ユニットB 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- ループ通気管の管径は、当該ループ通気管を接続する排水横枝管と通気立て管の管径のうち、いずれか小さい方の 1/2 以上とする。
- 伸頂通気管の管径は、排水立て管の管径の 1/2 以上とする。
- 水封式トラップの機能は、封水を常時保持することで維持される。
- Uトラップは、排水配管の途中に設置するトラップである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
問題.2 伸頂通気管の管径は、排水立て管の管径の 1/2 以上とする。⇒排水立て菅の管径の1/2 以上が間違い。伸頂通気管の管径は、排水立て管の管径より小さくしてはいけません。
問題.1 設問は正しい。
問題.3 設問は正しい。
水封式トラップの機能は、封水を常時保持することで維持されます。その目的は、悪臭を防ぐ事、下水配管からの害虫の侵入を防ぐなどです。
問題.4 設問は正しい。
参考になった数76
この解説の修正を提案する
02
排水・通気設備に関する問題です。
正
問題文の内容どおりです。
通気管の管径を決めるには、器具排水負荷端法と定常流量法があります。
どちらの方法でも、共通した留意事項があります。
・ループ通気管の管径は、排水横枝管と通気立て管の管径のうち、どちらか小さい方の管径の、1/2 以上とします。
誤
伸頂通気管の管径は、排水立て管の上端の管径とする。
伸頂通気管の管径は、原則として、排水立て管の上端の管径とします。
正
問題文の内容どおりです。
トラップの性能を確保するために、封水の保持ができ、自己洗浄作用を有する必要があります。
この封水が、排水管からの悪臭や害虫の侵入を防ぎ、衛生的な状態を保ちます。
正
問題文の内容どおりです。
Uトラップは、横走配管の途中に設けられますが、排水管の流れを阻害する欠点があるため、Uトラップはやむを得ないとき以外は、使用を控えます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
排水・通気設備では、通気管の管径基準やトラップの機能を正しく理解することが重要です。特に通気管の寸法基準は誤りやすいため注意が必要です。
ループ通気管の管径は、小さい方の管径の1/2以上とする基準があり、正しい内容です。
伸頂通気管は排水立て管と同径とするのが原則であり、1/2では不足します。誤った記述です。
水封式トラップは封水によって臭気を遮断するため、封水の保持が機能維持の基本であり正しいです。
Uトラップは横走り配管の途中に設置されますが、排水の流れを妨げやすいという欠点があります。そのため、やむを得ない場合を除き、使用はできるだけ避けます。正しい記述です。
排水・通気設備では、通気管の管径基準、トラップの役割、設置位置の理解が重要です。特に伸頂通気管は排水立て管と同径とする点を確実に押さえることがポイントです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する