2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問27 (ユニットC 問27)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問27(ユニットC 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

ダクトに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 保温付きフレキシブルダクトはグラスウールを主材としたもので、補強として鋼線がスパイラル状に巻かれている。
  • スパイラルダクトの接続には、差込み継手又はフランジ継手を用いる。
  • コーナーボルト工法には、共板フランジ工法とスライドオンフランジ工法がある。
  • 長方形ダクトの板厚は、ダクトの周長により決定する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4

問題.4 長方形ダクトの板厚は、ダクトの周長により決定する。⇒ダクトの周長が誤り、正しくは長辺の長さです。板厚は長辺により決定します。

解説すると、これは低圧用、高圧用で基準が異なっており、450mm以下なら0.8mm、450を超え、1200以下なら1.0mm、1200を超えるものなら1.2mm以上となります。 
試験で、この数値を問われる事はないと思います。

 
問題.1  設問は正しい。
問題.2  設問は正しい。 頻出問題です。 
問題.3  設問は正しい。

参考になった数61

02

ダクトに関する問題です。

選択肢1. 保温付きフレキシブルダクトはグラスウールを主材としたもので、補強として鋼線がスパイラル状に巻かれている。

問題文の内容通りです

 

フレキシブルダクトには、グラスウール製と金属製があり、ダクトと吹出口チャンバーとの接続、可逆性、防振性の必要な箇所に用いられます。

 

グラスウール製の構造は、グラスウールを取材とし、補強に鋼線をスパイラル状に施し、被覆に不燃耐熱処理した特殊塩化ビニルを使用します。

グラスウール製は、空気漏洩がなく、保温保冷性に優れ、軽量で柔軟性があります。

 

金属製は、アルミニウムが取材ですが、亜鉛メッキ鉄板製、ステンレス鋼板製もあります。

選択肢2. スパイラルダクトの接続には、差込み継手又はフランジ継手を用いる。

問題文の内容通りです

 

亜鉛鉄板製円形スパイラルダクトなどの円形ダクトの接続には、フランジ継手接合と差込み継手接合があります。

フランジ継手接合は、径600 mm以上のダクトに適用され、フランジ部に折り返しができないときは、シールを施します。

差込み継手接合は、差込み継手を直管に差し込む前に、継手や直管両端のへこみや折れ曲がりがなく、完全な円形を確認します。

差込み継手接続する際に、継手外面委シール材を塗布し、スパイラルダクトを差込み、鉄板ビス止めし、ダクト用テープで差込み長さ以上の外周を二重巻します。

選択肢3. コーナーボルト工法には、共板フランジ工法とスライドオンフランジ工法がある。

問題文の内容通りです

 

亜鉛鉄板ダクトの施工には、アングルフランジ工法と、コーナーボルト工法があります。

コーナーボルト工法には、共板フランジ工法と、スライドオンフランジ工法があります。

 

共板フランジ工法は、ダクトの折り返し成形した共板フランジを、コーナー金具、フランジ押さえ金具を使い、4隅のボルト・ナットで接続します。

スライドオンフランジ工法は、鋼板を成型加工して製作したフランジを、ダクトにスポット溶接し、子^名―金具、フランジ押さえ金具を使い、4隅のボルトナットで接続します。

選択肢4. 長方形ダクトの板厚は、ダクトの周長により決定する。

長方形ダクトの板厚は、ダクトの長辺長さにより決定する

 

長方形ダクトの板厚は、表にあるようにダクトの長辺によって決められ、短辺の板厚は長辺尾板厚と同じくします。

ダクトの両端寸法が異なるときは、最大寸法による板厚とします。

ダクト長辺 [mm]適用板厚 [mm]
450以下0.5
450超え750以下0.6
750超え1500以下0.8
1500超え2200以下1.0
2200超え1.2

参考になった数3

03

この問題は、ダクトの種類や構造、接続方法に関する基礎知識を確認する内容です。特に板厚の決め方や工法名は混同しやすいため、正確に整理して覚えることが大切です。

 

選択肢1. 保温付きフレキシブルダクトはグラスウールを主材としたもので、補強として鋼線がスパイラル状に巻かれている。

保温付きフレキシブルダクトは、グラスウールを主材とし、形状保持のために鋼線がスパイラル状に巻かれています。一般的な説明として正しいです。

選択肢2. スパイラルダクトの接続には、差込み継手又はフランジ継手を用いる。

スパイラルダクトは、差込み継手(カップリング)やフランジ継手で接続するのが標準的で、施工現場でも広く用いられる方法です。正しい記述です。
 

選択肢3. コーナーボルト工法には、共板フランジ工法とスライドオンフランジ工法がある。

コーナーボルト工法には、共板フランジ工法とスライドオンフランジ工法が含まれます。いずれも角部をボルトで締結する工法です。正しい記述です。
 

選択肢4. 長方形ダクトの板厚は、ダクトの周長により決定する。

長方形ダクトの板厚は周長ではなく、ダクトの一辺の長さ(長辺)によって決まります。周長で決めるという説明は誤りです。

 

まとめ

ダクトの種類や接続方法、工法名、板厚の決定基準は混同しやすい部分です。特に長方形ダクトの板厚は周長ではなく長辺で決まる点を確実に押さえておくことが重要です。

 

参考になった数1