- 浮遊粉じん量は、室内空気の汚染度を示す指標の一つである。
- 二酸化炭素の濃度は、室内空気の汚染度を示す指標の一つである。
- 居室の必要換気量は、一般的に、一酸化炭素濃度の許容値に基づき算出する。
- ホルムアルデヒドの室内濃度が高くなると、眼や呼吸器系を刺激し、アレルギーを引き起こすおそれがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
正
室内の浮遊粉じん量は、0.15㎎/㎥以下に保つこととされています。
正
二酸化炭素の含有率1000/1000000以下(=1000ppm以下=0.1%以下)と定められています。
誤
必要換気量は汚染物質の許容濃度と発生量を基準として算出されます。
正
ホルムアルデヒドはシックハウス症候群を引き起こす原因ともいわれています。
参考になった数116
この解説の修正を提案する
02
空気環境に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
建築物衛生法では、空気調和設備を設けている場合の空気環境基準を下表のように定めています。これは、厚生省が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従って維持します。
正
問題文の内容通りです。
前問の表から、二酸化炭素の濃度は1000 ppm以下が指標です。
誤
居室の必要換気量は、一般的に、臭気の許容値に基づき算出する。
臭気は、炭酸ガスと同様に空気汚染度を知る指標とされ、臭気除去が、室内空気の換気に有効であるとされています。
臭気の多少によって換気状態の良否が知られます。
臭気の強度は、ヤグローの臭気強度があり、1から5までの段階に分かれます。
正
問題文の内容通りです。
人のホルムアルヒデドによる刺激
ホルムアルヒデド濃度 [ppm]
推定中央値
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
空気環境に関する記述のうち、適当でないものを選択する問題です。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
浮遊粉じん量とは、空気中に漂う微細な粒子の量のことをいいます。
肺や気管支に入り込み沈着し、呼吸器疾患を引き起こす恐れがあります。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
なお、指標となっている理由は二酸化炭素からの直接被害ではなく、適切な換気が行われているかの判定として有効であり、多種類の汚染物質を個別に測定することに比べて容易で効率的であることによります。
誤りです。よって、この選択肢が正解となります。
居室の必要換気量は、一般的に以下の方法で計算されます。
・建築基準法で定められた一人当たりの換気量と居室の面積を用いる方法
・部屋の使用用途と面積を用いる方法
・建築設備設計基準等の必要換気回数を用いる方法
一酸化炭素濃度の許容値に基づき居室の必要換気量を計算することは一般的ではありません。
室内の汚染物質の発生量から算出する方法もありますが、一酸化炭素濃度の許容値ではなく二酸化炭素やホルムアルデヒドが用いられることが多いです。
(上記の算出方法も人体からの二酸化炭素排出量が関係しています。)
ただし、毒性の強さから濃度基準は設けられており、基準を守り室内空気環境を適切に保つことのできる設計をすることは重要となっています。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
新築やリフォーム直後には特に注意し、適切に換気を行うことが大切です。