2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問5 (ユニットA 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問5(ユニットA 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

電気設備における「保護装置等」と「主な目的」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
  • 接地工事 ――――― 感電防止
  • 配線用遮断器 ――― 短絡保護
  • 漏電遮断器 ―――― 地絡保護
  • サーマルリレー ―― 力率改善

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

①正 接地 = アースのことを指します。
   感電・漏電防止及び保護装置を正常に動作させるためのものです。

②正 配線用遮断器 = ノーヒューズブレーカー
   (MCCB:Molded Case Circuit Breaker)
   過負荷や短絡による異常な過電流による

   負荷回路や電線の損傷から1次側を保護するのに用います。

③正 漏電遮断器 = 漏電ブレーカー
   (Earth Leakage Circuit Breaker : ELCB)
   地絡による感電防止のために設けられます。

④誤 サーマルリレー(Thermal Relay) = 熱動継電器
   過電流によるバイメタルの過熱で動作し、
   通電を遮断することで焼損から保護します。

参考になった数97

02

電気設備の「保護装置等」と「主な目的」の組合せに関する問題です。

選択肢1. 接地工事 ――――― 感電防止

問題文の組み合わせ通りです

 

「電気設備に関する技術基準を定める省令第10条(電気設備の接地)」

【 電気設備の必要箇所には、異常時の電位上昇・高電圧侵入等による感電・火災・他人体に危害・物件損傷を与えないように、接地などの適切な措置を講じます。 】

選択肢2. 配線用遮断器 ――― 短絡保護

問題文の組み合わせ通りです

 

電動機の過負荷保護装置の構成の例として、電磁開閉器にサーマルリレーが取り付けられ、過負荷保護を行い、短絡保護は配線用遮断器か限定ヒューズで行います。

選択肢3. 漏電遮断器 ―――― 地絡保護

問題文の組み合わせ通りです

 

「電技解釈第36条(地絡遮断装置の施設)」

【 金属製外箱があり使用電圧60Vを超える低圧機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置(漏電遮断器)を施設します。 】

選択肢4. サーマルリレー ―― 力率改善

進相コンデンサ― ―― 力率改善

 

定格状態での運転時欠相は、サーマルリレーなどの過負荷保護装置で保護されますが、軽負荷時の欠相は、専用の2Eサーマルリレーで保護します。

 

電路に設けたコイルの影響で、電圧に対し電流が遅れる位相差が生じ、力率が悪くなります。

その改善には、回路に進相コンデンサ―を設置します。

参考になった数18

03

電気設備における「保護装置等」と「主な目的」の組合せのうち、適当でないものを選択する問題です。

選択肢1. 接地工事 ――――― 感電防止

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

感電防止以外に、火災を防ぐ、漏電遮断器を確実に動作させる等の目的のために用いられます。

選択肢2. 配線用遮断器 ――― 短絡保護

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

短絡保護以外に、過負荷時の過電流保護にも用いられます。

選択肢3. 漏電遮断器 ―――― 地絡保護

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

漏電遮断器は、地絡を検知し遮断することで感電事故や火災を防ぎます。

選択肢4. サーマルリレー ―― 力率改善

誤りです。よって、この選択肢が正解となります。

サーマルリレーとは、熱によって動作し、モーターの焼損を防ぐ保護機器です。

力率改善には無関係です。

力率の改善には、進相コンデンサや分路リアクトル、同期調相機が使用されます。