2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問19 (ユニットB 問19)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問19(ユニットB 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- トラップは、下水ガス等の排水管から室内への侵入を封水により防止する。
- トラップの封水は、誘導サイホン作用、自己サイホン作用、蒸発、毛管現象等により損失する場合がある。
- わんトラップは、サイホン式トラップの一種である。
- 大便器のトラップは、本体と一体になっているため、作り付けトラップと呼ばれる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
②正 設問のとおりです。
③誤 わんトラップは、非サイホン式トラップです。
④正 設問のとおりです。
参考になった数70
この解説の修正を提案する
02
排水設備に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
排水管内にある汚物は、下水ガスを発生するため、下水ガスが排水管を通って、室内に逆流入するのを防ぐのが、トラップです。
トラップは、衛生器具に内蔵あるいは付属品として、内部に水封部を持たせた器具あるいは装置です。
正
問題文の内容通りです。
トラップの水封が破られる現象には、次のことがあります。
・自己サイホン作用:器具からの排水でトラップ以降の排水管がサイホンを形成し、トラップ内の封水を吸引して、トラップ機能を失うことです。
・誘導サイホン作用:排水立て管に近いところで、水が瞬間的に満水となって流れると、管内圧力が負圧になり、近くの器具のトラップ封水が吸い込まれ、トラップ機能が失われる現象です。
・蒸発:衛生器具を長時間使用しないときに、トラップ封水が徐々に蒸発し、水封が破れてしまう現象です。
・毛管現象:トラップのあふれ縁に毛髪や布糸が垂れ下がり、毛管作用でトラップ封水が徐々に吸い出され、水封が破れる現象です。
・はね出し作用
誤
わんトラップは、非サイホン式トラップの一種である。
わんトラップは、非サイホン式トラップで、水封部形状がドラム式あるいはベル式になっていて、流水が下方よりくぐり抜けて上方にあふれる方式です。
わんトラップは、水封部形成部が、わんを逆にかぶせたような形で、わんが容易に脱着できるため、不用意にわんを取り外してトラップでなくなる場合があり、このトラップの使用には注意を要します。
正
問題文の内容通りです。
器具造り付けトラップは、衛生器具とトラップが一体となったもので、陶器製便器(和風、洋風)、壁掛小便器などに用いられます。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
排水設備におけるトラップとは、排水設備の配管の途中に設けられる、封水によって有害ガスや悪臭や害虫・動物の室内への侵入を防ぐ器具のことをいいます。
今回はこの排水設備のトラップに関する記述のうち、適当でないものを選択する問題です。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
トラップは下水ガス等の排水管から室内への侵入を封水により防止します。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
排水設備のトラップは、サイホン作用(誘導サイホン作用・自己サイホン作用)、蒸発、毛管現象等により損失することがあり、注意が必要です。
それぞれの現象については以下のとおりです。
・誘導サイホン作用とは、集合住宅で発生しやすい現象で、上の階で大量の水を流すことで管内の空気が一時的に負圧となり、下の階の衛生器具に溜めてある水が引っ張られ、封水が破られる現象のことをいいます。
・自己サイホン作用とは、大量の水を流すことで一時的に管内が満水状態となりサイホンの原理が働き、封水が破られる現象のことをいいます。
・毛管現象とは、細い管に入った液体が重力と表面張力の鉛直成分とのつり合いによって上昇もしくは下降する現象のことをいいます。
誤りです。よって、この選択肢が正解となります。
わんトラップは、非サイホン式トラップの一種です。
サイホン式トラップとは、排水管をS字やP字に曲げ、封水を利用するトラップです。
非サイホン式トラップとは、排水口のカバー等の下の水受けに水を溜めるトラップです。
わんトラップは、非サイホン式トラップに該当します。
正しいです。
選択肢の説明のとおりです。
大便器のトラップは、本体と一体になっているため、作り付けトラップと呼ばれています。
本体と一体とすることで、下水からのガスや悪臭を確実に防ぎつつ、少量の水で汚物を排出できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問20)へ