2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問40 (ユニットD 問40)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問40(ユニットD 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 塗装場所の気温が5℃以下の場合、原則として、塗装は行わない。
- 下塗り塗料としては、一般的に、さび止めペイントが使用される。
- 塗料の調合は、原則として、工事現場で行う。
- 製作工場でさび止め塗装された機材の現場でのさび止め補修は、塗装のはく離した部分のみとしてよい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
・気温が5℃以下、
・湿度が85%以上、
・換気が不十分な環境
です。
②正 設問のとおりです。
③誤 品質を安定させるために、塗料の調合は、
原則として、工場で行います。
④正 設問のとおりです。
参考になった数50
この解説の修正を提案する
02
塗装に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
塗装場所の気温が 5 ℃以下、湿度 85 %以上、換気が不十分で乾燥し難い場所、以上のような条件下では、塗装は行いません。
やむを得ず塗装を行うときは、採暖や換気などの養生をおこなってから、塗装を行います。
正
問題文内容通りです。
塗装箇所の塗料と塗り回数の一部を例として、次の表に示します。
塗料
種別
支持金物
架台
合成樹脂調合
アルミニウム
ペイント
下塗りは、
さび止め
ペイント
合成樹脂調合
ペイント
下塗りは、
さび止め
ペイント
鋼管・
継手(黒管)
合成樹脂調合
ペイント
下塗りは、
さび止め
ペイント
錆び止め
ペイント
誤
塗料の調合は、原則として、製造所で行う。
塗装は、製造所で調合された塗料を、そのまま使用します。
正
問題文内容通りです。
錆び止めペイントを施す面で、製作工場で浸漬などで塗装された機材は、搬入や溶接などで塗装がはく離した部分は、補修するだけで、錆び止めを省略することができます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
塗装工事では、気温条件や下塗り材の選定、調合方法、補修範囲など、品質を左右する重要な基準があります。各記述の適否を確認しながら、正しい塗装施工のポイントを整理します。
低温では塗料の乾燥が遅れ、密着不良や仕上がり不良が起こるため、5℃以下では塗装を避けるのが基本です。正しいです。
正しいです。金属部の塗装では、腐食防止のためにさび止めペイントを下塗りとして使用します。
塗料の調合は品質管理のため工場で行うのが原則です。現場調合は色合わせなど特別な場合に限られます。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
工場塗装が基本であり、現場では傷やはく離部分のみを補修すれば十分です。正しいです。
塗装施工では、気温条件の遵守、適切な下塗り材の使用、塗料調合の原則、補修範囲の考え方など、品質確保のための基本知識が重要です。特に塗料調合は工場で行うのが原則であり、誤解しやすい点のため確実に理解しておく必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する