2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問9 (ユニットB 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問9(ユニットB 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 構造体の熱通過率の値が小さいほど、通過熱負荷は小さくなる。
  • 冷房負荷計算では、OA機器から発生する顕熱及び潜熱を考慮する必要がある。
  • 二重サッシ内にブラインドを設置した場合は、室内に設置した場合より日射負荷は小さくなる。
  • 冷房負荷計算では、ダクト通過熱損失と送風機による熱負荷を考慮する必要がある。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

熱負荷の記述で該当しないものを選択する問題です。

1.熱通過率が低い(熱を通しにくい)ほど、

 通過熱負荷(侵入してくる熱の量)は小さくなります。

2.顕熱とは、

 物質の温度変化によって得る熱のことです。

 潜熱とは、

 物質の状態変化に伴う熱のことです。

 OA機器においては潜熱(つまり水蒸気)が発生することはありません。

 よって、冷房負荷計算時は顕熱のみ考慮します。

3.二重サッシ内でもともと一層しかない空気層が、

 ブラインドを設置することにより二層に変わり、

 室内に入る前にブラインドで日射熱を防ぐため、

 室内に設置するよりも遮熱・断熱性能が上がります。 

 よって、日射負荷は小さくなります。 

4.冷房負荷計算では、

 ・ダクト通過熱負荷(熱がダクト内側から外側へ放出される)

 ・送風機の熱負荷

  (外皮負荷や室内負荷などがあっても所定の温湿度にするため)

 を考慮する必要があります。 

参考になった数90

02

熱負荷に関する問題です。

選択肢1. 構造体の熱通過率の値が小さいほど、通過熱負荷は小さくなる。

問題文内容通りです

 

建築構造体の両面に温度差があると、熱は高い方から低い方へ構造体を通過し、これが熱通過です。

単位温度差、単位面積、単位時間当たりの熱通過量が、熱通過率です。

熱通過率が小さければ、熱通過量も小さく、通過熱負荷が小さくなります。

選択肢2. 冷房負荷計算では、OA機器から発生する顕熱及び潜熱を考慮する必要がある。

冷房負荷計算では、OA機器から発生する顕熱を考慮する必要がある

 

室内にある事務機器の熱負荷は、機器可動による電気エネルギー消費のため、顕熱を発生し、冷房の熱負荷となります。

事務機器から潜熱が発生することはありません。

選択肢3. 二重サッシ内にブラインドを設置した場合は、室内に設置した場合より日射負荷は小さくなる。

問題文内容通りです

 

ガラス面からの負荷は、通過熱と透過する日射熱があります。

透過する日射熱の場合は、日射熱×遮蔽係数で表されます。

遮蔽係数小さいほど、熱負荷が小さくなります。

 

ブラインドを内部に設置したときの遮蔽係数は、平均的に 0.55 程度になります。

一方、中間ブラインド付きの二重サッシの遮蔽係数は、0.29 です。

選択肢4. 冷房負荷計算では、ダクト通過熱損失と送風機による熱負荷を考慮する必要がある。

問題文内容通りです

 

空調では、早期ダクトからの漏気やダクト表面からの伝熱量による熱損失、および送風機による負荷を合わせて、冷房負荷計算を行います。

参考になった数9

03

暖冷房の熱負荷計算では、どの要素が負荷として室内に加わるかを正しく整理することが重要です。特に、機器発熱・日射・構造体・ダクトや送風機など、発生源ごとの性質を区別して覚えると理解しやすくなります。

選択肢1. 構造体の熱通過率の値が小さいほど、通過熱負荷は小さくなる。

熱通過率Uが小さいほど断熱性能が高くなり、外気との熱の出入りが減るため、通過熱負荷は小さくなります。正しいです。 

選択肢2. 冷房負荷計算では、OA機器から発生する顕熱及び潜熱を考慮する必要がある。

OA機器(パソコンやコピー機など)はほぼ顕熱のみを発生し、潜熱は通常無視できるため、「顕熱及び潜熱」とするのは不適切です。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。

選択肢3. 二重サッシ内にブラインドを設置した場合は、室内に設置した場合より日射負荷は小さくなる。

ガラスの間にブラインドを設置すると、日射が室内に到達する前に遮られるため、室内側に設置するより日射負荷が小さくなります。正しいです。

選択肢4. 冷房負荷計算では、ダクト通過熱損失と送風機による熱負荷を考慮する必要がある。

ダクト内での熱の出入りや送風機の電力が熱となって空気に加わるため、これらは冷房負荷として計上する必要があります。正しいです。

まとめ

この設問では、熱負荷の内訳を正しく理解しているかが問われています。構造体の熱通過率は通過熱負荷、ブラインド位置は日射負荷、ダクトや送風機は機械的な付加熱として整理します。OA機器はほぼ顕熱のみであり、潜熱まで考慮すると誤りになる点が重要です。
 

参考になった数2