2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問12 (ユニットB 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問12(ユニットB 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

吸収冷温水機の特徴に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 木質バイオマス燃料の木質ペレットを燃料として使用する機種もある。
  • 立ち上がり時間は、一般的に、圧縮式冷凍機に比べて短い。
  • 運転時、冷水と温水を同時に取り出すことができる機種もある。
  • 二重効用吸収冷温水機は、一般的に、取扱いにボイラー技士を必要としない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

吸収式冷温水機の特徴で該当しないものを選択する問題です。

1.存在します。

 木質ペレットを使用することで、

 CO2削減、地球温暖化防止ができるとされています。

2.立上り時間において、

 吸収冷温水機は、圧縮式冷凍機よりも時間がかかります

3.存在します。

 冷温水同時取り出し機種は、ホテルや病院・工場等で使用されます。

4.二重効用冷温水機に、

 取扱い時ボイラー技士は必要ありません。 

参考になった数86

02

吸収冷温水機の特徴に関する問題です。

選択肢1. 木質バイオマス燃料の木質ペレットを燃料として使用する機種もある。

問題文内容通りです

 

吸収冷温水機の加熱源は、次の方式があります。

都市ガス式、液化石油ガス式、油(灯油又は重油)式、蒸気式、加熱用温水式、加熱用排ガス式、その他(バイオマス由来の燃料など)。

選択肢2. 立ち上がり時間は、一般的に、圧縮式冷凍機に比べて短い。

立ち上がり時間は、一般的に、圧縮式冷凍機に比べて長い

 

吸収式は、圧縮機に比べ次の特徴を有します。

・電気消費量が少ない。

・大気圧以下のため、圧力による爆発などの危険性がない。

・回転部分がなく、振動・騒音が小さい。

始動時間が長い。

・法令上の有資格者が不要です。

選択肢3. 運転時、冷水と温水を同時に取り出すことができる機種もある。

問題文内容通りです

 

吸収式冷温水機は、冷媒を蒸発させて冷却して冷水を作り、同時に、吸収液で冷媒を吸収させて温め、その吸収液を加熱して冷媒を分離し、冷媒の凝縮によって温水を発生させ、温水と冷水を同時に取り出すことができます。

選択肢4. 二重効用吸収冷温水機は、一般的に、取扱いにボイラー技士を必要としない。

問題文内容通りです

 

二重効用吸収冷温水機は、高圧蒸気で高温再生機を加熱するため、高圧蒸気の通る部分は法的な措置が必要ですは、高圧蒸気を通った以降の冷温水機は、低圧であるため、ボイラー法には該当しません。

参考になった数13

03

吸収冷温水機は、熱源としてガス・蒸気・温水などを利用し、冷水と温水を供給できる装置です。圧縮式とは特性が異なるため、立ち上がり時間や運転条件の理解が重要になります。  
 

選択肢1. 木質バイオマス燃料の木質ペレットを燃料として使用する機種もある。

正しいです。吸収冷温水機には、再生可能エネルギーを利用する木質ペレット焚きボイラーと組み合わせた機種も存在します。

選択肢2. 立ち上がり時間は、一般的に、圧縮式冷凍機に比べて短い。

誤りです。吸収式は溶液の加熱・循環が必要なため、立ち上がりは圧縮式より遅いのが一般的です。従ってこの選択肢が正解です。

選択肢3. 運転時、冷水と温水を同時に取り出すことができる機種もある。

正しいです。吸収式は冷房運転時に発生する排熱を利用し、温水を同時供給できるタイプがあります。

選択肢4. 二重効用吸収冷温水機は、一般的に、取扱いにボイラー技士を必要としない。

正しいです。吸収式は冷凍機に分類され、ボイラー本体を扱わないため、通常はボイラー技士資格を要しません。

まとめ

 吸収冷温水機は再生可能エネルギー利用や冷温同時供給など多様な特徴を持ちますが、立ち上がり時間は圧縮式より長い点が重要です。方式の違いを理解することで、誤った判断を避けられます。