2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問20 (ユニットB 問20)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問20(ユニットB 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 器具排水負荷単位数
- ブランチ間隔
- 配管材質
- 勾配
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
排水管の管径算定に該当しないものを選択する問題です。
1.各排水器具に対して単位数が決まっており、
その単位数に応じて排水横枝管の必要口径を選定します。
2."排水横枝管又は排水横主管"が排水立管に接続された位置から、
同様に排水立管に接続されるまでの立管距離が、
2.5mを超えるものを1ブランチと数えます。
ブランチ数3以上から、
①排水横枝管の器具排水負荷単位数の合計と、
②1立管に対する器具排水負荷単位数の合計の両方で、
排水立管の口径を決定します。
3.排水管の口径選定は、
配管の材質によって決まるものではありません。
4.排水管の口径により、
勾配の基準が変わります。
小口径であれば勾配がきつく、大口径であれば緩やかになっていきます。
参考になった数110
この解説の修正を提案する
02
器具排水負荷単位法による排水管の管径の算定に関する問題です。
排水管の管径を求める方法には、器具排水負荷単位法と、定常流量法があります。
以下では、器具排水負荷単位法で排水管径を決定するステップを紹介します。
1) 器具排水負荷単位
排水管口径を決めるには、各器具から起こる最大排水時流量を求めます。
各器具の種別・使用頻度・同時使用率などから、器具排水負荷単位を求めます。
2) 排水横枝管と排水立て管
排水横枝管と排水立て管の受け持つ器具排水負荷単位を決め、さらにブランチ間隔から、許容最大器具排水負荷単位数から管径との関係を表にまとめ、管径を求めます。
なお、ブランチ間隔は、雑排水立て管に接続する排水横枝管との垂直距離の間隔で、2.5 mを超えると1ブランチ間隔と言います。
3) 排水横主管
排水横枝管と排水縦枝管から、排水をまとめて敷地排水管に導く、排水横主管の管径を求めます。
排水横主管の管径は、排水横主管と敷地排水管の許容最大器具排水負荷単数と勾配の大きさとの関係で、管径が決められます。
正
冒頭解説から、排水管の管径の算定に用います。
正
冒頭解説から、排水管の管径の算定に用います。
誤
排水管の管径の算定には関係ありません。
正
冒頭解説から、排水管の管径の算定に用います。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
器具排水負荷単位法では、排水量の大きさや流れやすさに関係する要素を基に管径を決定します。どの要素が算定に直接関係しないかを判断する問題です。
誤りです。排水器具ごとの負荷を数値化したもので、管径算定の最重要要素です。排水量の大小を判断する基準となるため、算定に直接関係します。
誤りです。排水横枝管の接続間隔を示し、流れの集中や負荷の分散に関係します。管径算定に必要な条件の一つです。
配管材質は耐久性や施工性には影響しますが、器具排水負荷単位法による管径算定には直接関係しません。したがって「関係のないもの」として正しい選択肢です。
誤りです。排水の流れやすさを左右する重要な要素で、勾配が不足すると流下能力が低下します。管径算定に関係するため誤りです。
器具排水負荷単位法では、排水量や流下条件に関わる要素を基に管径を決めます。配管材質は性能面には影響しますが、算定式には含まれないため関係しません。排水負荷単位数・ブランチ間隔・勾配は重要な算定要素です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和3年度(2021年)前期 問題一覧
次の問題(問21)へ