問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問26(ユニットC 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

配管材料に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 排水・通気用耐火二層管は、防火区画貫通部1時間遮炎性能の規定に適合する。
  • 水道用硬質ポリ塩化ビニル管の種類には、VPとHIVP(耐衝撃性)がある。
  • 水道用ポリエチレン二層管の種類には、1種、2種、3種がある。
  • 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(REP-VU)は、屋内排水用の塩化ビニル管である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

配管材料に関して該当しないものを選択する問題です。

1.排水・通気用耐火二層管は、

 防火区画貫通部1時間遮炎性能の規定に適合しています。

 主に立管貫通部で使用することが多いです。

2.水道用硬質ポリ塩化ビニル管の種類は、

 VP・HIVPの2種類です。

3.水道用ポリエチレン二層管の種類は、

 1~3種まであり、

 管の厚さが1種から3種に向かっていくにつれて、

 薄くなります。

4.REP-VUは、

 屋外排水用の塩化ビニル管です。 

参考になった数109

02

配管材料に関する問題です。

選択肢1. 排水・通気用耐火二層管は、防火区画貫通部1時間遮炎性能の規定に適合する。

問題文の内容通りです

 

排水・通気用耐火二層管は、硬質ポリ塩化ビニル管(VP)またはリサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)規格品に、繊維補強モルタルで耐火被覆したものです。

建築基準法に基づき、防火区間貫通部1時間遮蔽性能規格に適合したもので、屋内の排水・通気設備に使用されます。

選択肢2. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管の種類には、VPとHIVP(耐衝撃性)がある。

問題文の内容通りです

 

水道用硬質ポリ塩化ビニル管は、使用圧力 0.75 MPa以下の水道配管に使用され、VPとHIVP(耐衝撃性)があります

VPは、低温になるに従って衝撃強さが低下し、特に衝撃強さが要求されるところでは、低温時での衝撃性能を強化したHIVPを使用します。

選択肢3. 水道用ポリエチレン二層管の種類には、1種、2種、3種がある。

問題文の内容通りです

 

水道用ポリエチレン二層管は、使用圧力 0.75 MPa以下の水道布設配管に用いられ、呼び径 13~50 の6サイズです。

水道用ポリエチレン二層管は、1種(低密度または中密度ポリエチレン)、2種(高密度ポリエチレン)、3種(ISO規格寸法)があります。

選択肢4. 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(REP-VU)は、屋内排水用の塩化ビニル管である。

排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(REP-VU)は、屋外排水用の塩化ビニル管である

 

排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管は、使用済み塩ビ管・継手をマテリアルリサイクルした屋外排水用塩ビ管で、重車両の荷重が加わらない場所での無圧排水用の管です。

参考になった数15

03

配管材料は用途に応じて種類が細かく分かれており、耐火性能・材質区分・使用場所などを正しく理解することが重要です。特に名称が似ている材料は誤りやすいため注意が必要です。

選択肢1. 排水・通気用耐火二層管は、防火区画貫通部1時間遮炎性能の規定に適合する。

正しいです。耐火二層管は、火災時に一定時間の遮炎性能を確保するために設計されており、防火区画貫通部に使用できます。

選択肢2. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管の種類には、VPとHIVP(耐衝撃性)がある。

正しいです。一般的なVP管に加え、耐衝撃性を高めたHIVP管があり、用途に応じて使い分けます。

選択肢3. 水道用ポリエチレン二層管の種類には、1種、2種、3種がある。

正しいです。水道用ポリエチレン二層管は、耐圧性能などの違いにより1〜3種に分類されます。

選択肢4. 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(REP-VU)は、屋内排水用の塩化ビニル管である。

誤った記述です。REP-VUは屋外排水用として使用される管であり、「屋内排水用」という記述は不適切です。従ってこの選択肢が正解です。
 

まとめ

配管材料は用途や性能に応じて多くの種類があり、特に耐火性能や使用場所の違いを正しく理解することが重要です。REP-VUのように名称が似ていても用途が異なる材料は誤りやすいため、分類と使用範囲を整理して覚えることが大切です。
 

参考になった数1