2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問28 (ユニットC 問28)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問28(ユニットC 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

「設備機器」と、その仕様として設計図書に「記載する項目」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
  • ボイラー ――――――― 定格出力
  • 給湯用循環ポンプ ――― 循環水量
  • 吸収冷温水機 ――――― 圧縮機容量
  • ファンコイルユニット ― 型番

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

"設備機器"と"設計図書記載項目"の組合せに関して、

該当しないものを選択する問題です。

1.ボイラー ー 定格出力

 問題ありません。

2.給湯用循環ポンプ ー 循環水量

 問題ありません。

3.吸収冷温水機 ー 圧縮機容量

 は設計図書組合せに該当しておりません。

4.ファンコイルユニット ー 型番

 問題ありません。 

参考になった数70

02

設備機器とその仕様として、設計図書に記載する項目に関する問題です。

選択肢1. ボイラー ――――――― 定格出力

正しい組み合わせです

 

ボイラー仕様:形式、定格出力、熱媒種類、最高使用圧力、温水出口温度、燃料種、燃料消費量、バーナー電動機、制御方式、基礎種別、台数

選択肢2. 給湯用循環ポンプ ――― 循環水量

正しい組み合わせです

 

給湯用循環ポンプ仕様:呼び径、循環水量、循環水頭、電動機、台数

選択肢3. 吸収冷温水機 ――――― 圧縮機容量

吸収冷温水機 ――――― 冷凍能力

 

吸収冷温水機仕様:形式、冷凍能力、冷水量、冷水出入口温度、冷却水量、冷却水入口温度、冷水損失水頭、蒸気供給圧力、蒸気消費量、環水温度、電動機、基礎種別、台数

 

圧縮機容量は仕様項目に無し。

選択肢4. ファンコイルユニット ― 型番

正しい組み合わせです

 

ファンコイルユニット仕様:形式、型番、流量調整弁、定流量弁有り・無し、台数

参考になった数19

03

設備機器は種類ごとに確認すべき仕様が異なり、設計図書には機器の性能を示す適切な項目を記載する必要があります。特に主要構成要素を誤って記載しないよう注意が必要です。

選択肢1. ボイラー ――――――― 定格出力

正しいです。ボイラーは蒸気量や熱出力が重要であり、定格出力を記載するのが一般的です。

選択肢2. 給湯用循環ポンプ ――― 循環水量

正しいです。循環ポンプは必要な流量を確保することが目的で、循環水量の記載が必須です。

選択肢3. 吸収冷温水機 ――――― 圧縮機容量

誤った記述です。吸収冷温水機は圧縮機を使用しない方式であり、圧縮機容量という項目は存在しません。代わりに冷却能力や熱源条件などを記載します。従ってこの選択肢が正解です。

 

選択肢4. ファンコイルユニット ― 型番

正しいです。ファンコイルはメーカー・型番で性能が明確に特定できるため、型番記載が適切です。
 

まとめ

設備機器の仕様は機器の構造や方式に応じて記載内容が異なります。特に吸収冷温水機のように圧縮機を持たない機器では誤った項目を記載しやすいため注意が必要です。各機器の特徴を理解し、適切な仕様項目を整理して覚えることが大切です。

参考になった数0