2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問34 (ユニットD 問34)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問34(ユニットD 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水立て管から各階への分岐管には、分岐点に近接した部分に止水弁を設ける。
- 雑排水用に配管用炭素鋼鋼管を使用する場合は、ねじ込み式鋼管製管継手で接続する。
- パイプカッターは、管径が小さい銅管やステンレス鋼管の切断に使用される。
- 地中で給水管と排水管を交差させる場合は、給水管を排水管より上方に埋設する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
配管及び配管附属品の施工に関して該当しないものを選択する問題です。
1.給水立て管から各階への分岐管には、
分岐点に近接した部分に止水弁を設けます。
フロア毎に止水ができるよう設置します。
2.雑排水用の管種では、漏水を防止するためねじ込み式は使いません。
3.パイプカッターは工具の構造上、
管径の小さな銅管やステンレス鋼管にのみ使用することができます。
4.地中で給水管と排水管を交差する際は、
排水が万が一漏洩した際でも汚染されることのないように、
給水管を上方に設けます。
参考になった数91
この解説の修正を提案する
02
配管及び配管附属品の施工に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第1 第1項ロ
【 給水立て主管から、各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分に、操作を容易に行える部分に止水弁を設けます。 】
誤
雑排水用に配管用炭素鋼鋼管を使用する場合は、ねじ込み式排水管継手で接続する。
ねじ込み式では、ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手は、配管用炭素鋼鋼管に使用します。
ねじ込み式排水管継手は、鋳鉄製と可鍛鋳鉄製があり、配管用炭素鋼鋼管を使った排水配管に使用します。
ねじ込み式排水管継手は、排水中の固形物を流れやすくするため、管継手の内径端部と鋼管のネジ端部との接続時に、段差が小さくなるように、管継手めねじ奥部にリセス部がついています。
正
問題文の内容通りです。
パイプカッターは、管を挟んで、管周囲を締めながら、ローラー刃を回転させて切断します。
小管径の銅管に利用されます。
正
問題文の内容通りです。
給水管と排水管を平行に埋設するときは、両配管の水平間隔をできるだけ離し、また、給水管は配水管の上方に埋設します。
両配管が交差するときも、これに準じます。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
配管施工では、材料の特性に応じた正しい接続方法や設置位置の基準を理解することが重要です。特に使用材料と継手の組合せは誤りやすいため、確実な知識が求められます。
正しいです。各階ごとに止水できるよう、分岐点付近に止水弁を設けるのが一般的です。点検や修理時の利便性が向上します。
誤った記述です。雑排水は腐食性があるため、炭素鋼鋼管の使用自体が不適切です。さらに、ねじ込み式継手は漏水リスクが高く、雑排水には使用しません。塩ビ管や耐食性材料が一般的です。従ってこの選択肢が正解です。
正しいです。パイプカッターは小口径の金属管をきれいに切断できるため、銅管・ステンレス管の施工で広く使用されます。
正しいです。排水管が漏れた場合に給水管へ汚水が混入するのを防ぐため、給水管は必ず上側に配置します。衛生上の重要な基準です。
配管施工では、材料の適合性や継手の種類、管の配置基準を正しく理解することが不可欠です。特に雑排水に炭素鋼鋼管を使用する誤りは頻出であり、腐食や漏水の危険があるため注意が必要です。基礎知識を確実に押さえることが安全で確実な施工につながります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和3年度(2021年)前期 問題一覧
次の問題(問35)へ