2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問50 (ユニットF 問50)
問題文
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問50(ユニットF 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
- 遠心送風機の据付け時の調整において、Vベルトの張りが強すぎると、軸受の過熱の原因になる。
- 呼び番号3の天吊りの遠心送風機は、形鋼製の架台上に据え付け、架台はスラブから吊りボルトで吊る。
- 冷却塔は、補給水口の高さが補給水タンクの低水位から2m以内となるように据え付ける。
- 埋込式アンカーボルトの中心とコンクリート基礎の端部の間隔は、一般的に、150mm以上を目安としてよい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
機器の据付けに関して、該当しないものを2つ選択する問題です。
1.遠心送風機の据付け時の調整において、
Vベルトの張りが強すぎると、軸受の過熱の原因になります。
2.呼び番号3の天吊りの遠心送風機は、
形鋼製の架台上に据え付け、
架台は上部スラブにアンカーボルトを使用し固定を行います。
3.冷却塔は、補給水口の高さが補給水タンクの低水位から、
3m以内となるように据え付けます。
4.埋込式アンカーボルトの中心とコンクリート基礎の端部の間隔は、
一般的に、150mm以上を目安とします。
参考になった数123
この解説の修正を提案する
02
機器の据付けに関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
送風機のVベルトの最初の張力の大きさは、Vベルトを指でつまんでひねって90度くらいひねれる程度か、指で押してVベルト厚さ程度たわむくらいにします。
Vベルトの張りが強すぎると、軸受部が熱くなるときがあります。
誤
呼び番号3の天吊りの遠心送風機は、形鋼製の架台上に据え付け、架台は形鋼でかご型に溶接する。
送風機を天井吊りとするときは、本体の質量がスラブからの引抜力として、常に働くことを考慮して固定します。
呼び番号2以上の送風機は、形鋼でかご型に溶接した架台上に据付けます。
呼び番号2未満の場合は、スラブに埋め込まれたアンカーと吊りボルトで吊り下げ、本体の揺れを防ぐために、4方向に吊りボルトとターンバックルによる斜材を入れます。
誤
冷却塔は、補給水口の高さが補給水タンクの低水位から3 m以内となるように据え付ける。
ボールタップによる冷却塔の補給水は、ボールタップを動作させる水頭圧が必要で、補給水タンクによる給水では、冷却塔も同様に屋上に設置されるため、少なくとも補給水タンクの低水位より 3 m以上の水頭差を確保します。
正
問題文の内容通りです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
機器据付けに関する基本的な知識を問う問題で、特に送風機・冷却塔・アンカーボルトなどの据付け条件や注意点を正しく理解しているかがポイントです。現場での誤った据付けは機器の故障や性能低下につながるため、正確な知識が求められます。
正しい記述です。Vベルトの張りが強すぎると軸受に過大な負荷がかかり、摩擦増加による過熱を招きます。送風機据付け時の基本的な注意点です。
誤った記述です。呼び番号3程度の小型送風機は、一般に「直接吊りボルトで吊る」ことが多く、形鋼製架台を設ける必要はありません。過大な構造を要求している点で不適当です。従ってこの選択肢が正解です。
誤った記述です。補給水タンクとの高低差は「3m以内」という規定があります。適切な水頭を確保するため、必要に応じて十分な高さを設けることが求められます。数値が誤りです。従ってこの選択肢が正解です。
正しい記述です。アンカーボルトは基礎端部に近すぎるとコンクリートの割裂を招くため、150mm以上の離隔を確保するのが一般的な施工基準です。
機器据付けでは、送風機の調整方法や冷却塔の設置条件、アンカーボルトの配置など、基本的な施工知識が重要です。本問では、天吊り送風機の架台条件と冷却塔の補給水高さに誤りがあり、据付け基準を正しく理解することが求められます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する