2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問8 (空調衛生設備 問8)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問8(空調衛生設備 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- ①
- ②
- ③
- ④
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
湿り空気線図と空調機の位置関係を問う設問です。
この設問は正しい肢を答えますので注意してください。
冷房の場合、湿り空気線図上では、aを起点に三角形bcdへ向かい、そこから三角形bcdを時計回りに循環します。
①(外気)→a
②(熱交換器の前)→b
③(熱交換器の後)→d
④(空調機へ戻る)→c
d点は熱交換器の後(熱を奪われて冷えた状態)なので、③が正しいです。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
冷房時の湿り空気線図と対応する空気調和システム図に関する問題です。
湿り空気線図の状態a,b,c,dと、空気調和システムズの各状態の➀~④は、図のように関連しています。
④の室内の空気が、外気と混じって、温度と湿度を上げて、空気調和機のコイル入口に入り、コイルを通した冷たい空気は、給気ダクトを通して、温度と湿度を上げて室内に供給されます。
誤
外気a です。
誤
冷却コイル入口c です。
正
冷却コイル出口d です。
誤
室内空気b です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
冷房時の湿り空気線図と空気調和システム図の対応関係を理解しているかを確認する問題です。各点が「どの機器の前後状態か」を意識して整理することが大切です。
①は外気(OA)であり、湿り空気線図では通常「外気状態点a」に対応します。d点は外気ではありません。
②は冷却コイル部で、コイル通過後の状態は一般に「c点」に対応します。d点はコイル通過後、送風機でわずかに温度上昇した後の状態です。
③は送風機(ファン)で、冷却コイル出口c点から、送風機の仕事によりわずかに顕熱が加わった状態がd点となります。したがって、d点は送風機出口の空気状態に対応します。従ってこの選択肢が正解です。
④は居室(室内)であり、室内設計状態点は通常、線図上の別の点(例えばb点など)で表されます。d点は室内ではなく、送風機出口の状態です。
冷房時の湿り空気線図では、外気・混合空気・コイル出口・送風機出口・室内状態がそれぞれ異なる点で表されます。特に、コイル出口から送風機を通過することでわずかに温度が上昇し、その状態がd点となることを理解しておくと、システム図との対応が明確になり、空調計画や機器選定の際にも役立つ知識となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和3年度(2021年)後期 問題一覧
次の問題(問9)へ