2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問14 (ユニットB 問14)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問14(ユニットB 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- シャワー室
- 書庫・倉庫
- エレベーター機械室
- ボイラー室
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
換気に関する設問です。
第三種換気とは、【吸気は自然吸気、排気は機械換気(換気扇使用)】のことです。平成15年築以降の一般住宅で義務付けられている24時間換気システムとして広く採用されています。
四肢のうち、ボイラー室だけは換気のために一定量の空気を常に導入する必要がありますので、自然吸気は不可となります。
したがって、誤りは「ボイラー室」です。
参考になった数77
この解説の修正を提案する
02
第三種換気方式と機械換気を行う室に関する問題です。
第三種換気方式は、排気側だけに送風機を設け、室内を負圧として換気する方式で、給気は給気口を通じて負圧となった室内に自然に流れ込みます。
この方式は、便所や浴室のように部屋全体からの臭気や水蒸気などを発生する部屋で、臭気や水蒸気を室外に拡散させたくないときに用いる方式です。
部屋ごとに換気が必要な要因を下表にまとめます。
正
第三種換気方式とする。
湿気のこもった室であるため、第三種換気方式とします。
正
第三種換気方式とする。
湿気と臭気がこもった室であるため、第三種換気方式とします。
正
第三種換気方式または第一種換気方式とする。
換気に必要な要因は熱だけのため、第1種、第3種どちらでもよい。
誤
第三種換気方式は適当でない。
ボイラー室は、換気に必要な要因が、熱と酸素のため、燃焼用空気のエアバランスが必要なため、第一種換気方式とします。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
機械換気方式の中でも「第三種換気方式」がどのような室に適用できるかを理解しているかを確認する問題です。室の用途と安全性の観点から、適切な換気方式を選ぶことが重要です。
正しい記述です。シャワー室は湿気が多く、排気主体の第三種換気方式が適しています。負圧に保つことで湿気や臭気が他室へ漏れにくくなります。
正しい記述です。書庫や倉庫は人の滞在が少なく、排気主体の換気で十分です。第三種換気方式が一般的に適用可能です。
正しい記述です。エレベーター機械室は熱や油臭が発生するため、排気主体の第三種換気方式が適しています。
ボイラー室は燃焼機器を使用するため、負圧となる第三種換気方式は不適当です。逆流や不完全燃焼の危険があるため、給気を確保できる第一種換気方式が必要です。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
第三種換気方式は排気主体で室内を負圧に保つため、湿気や臭気の排出に適していますが、燃焼機器を扱うボイラー室では安全上不適当です。室用途ごとの換気方式の適否を理解することで、安全で快適な換気設計につながります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和3年度(2021年)後期 問題一覧
次の問題(問15)へ