2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問21(ユニットB 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設ける。
- 水源の水位がポンプより高い位置にある場合、吸水管には逆止め弁を設ける。
- 吸水管は、ポンプごとに専用とする。
- 締切運転時における水温上昇防止のため、逃し配管を設ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
消火設備に関する設問です。
正しいです。有事に不純物で水が出てこないトラブルを防止するため、消火栓の吸水管にはろ過装置が必要です。
誤りです。止水弁を設けます。ポンプの水源が屋上の給水塔など高い場所にある場合、物理的に逆流は起きません。
逆に水源がポンプの下(地下貯水槽など)の場合は逆流防止のため、逆止弁が必要です。
正しいです。設問文通りに覚えます。
正しいです。水温が上昇すると設備が破損する可能性があるため、逃し配管が必要です。
参考になった数78
この解説の修正を提案する
02
屋内消火栓ポンプ回りの配管に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」
第6号ハ
【 ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めます。
(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とします。
(ロ) 吸水管は、ろ過装置(フート弁に附属するものを含みます)を設け、水源の水位がポンプより低い位置にある場合はフート弁を、その他の場合は止水弁を設けます。
(ハ) フート弁は、容易に点検を行えるようにします。 】
なお、フート弁は、ポンプや消火ポンプの吸込管端に設置される弁で、逆止弁の1種です。
誤
水源の水位がポンプより高い位置にある場合、吸水管には止水弁を設ける。
「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」
第6号ハ
【 ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めます。
(ロ) 吸水管は、ろ過装置(フート弁に附属するものを含みます)を設け、水源の水位がポンプより低い位置にある場合はフート弁を、その他の場合は止水弁を設けます。 】
その他の場合に、水源の水位がポンプより高い位置にある場合を含みます。
正
問題文の内容通りです。
「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」
第6号ハ
【 ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めます。
(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とします。 】
正
問題文の内容通りです。
「消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)」
第7号ロの(ト)
【 加圧送水装置には、締切運転時に水温上昇防止のため、逃し配管を設けます。 】
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
屋内消火栓ポンプ周りの配管は、確実に吸水し安定した放水を行うため、各部の構造や設置基準が細かく定められています。誤った配管はポンプの性能低下や作動不良につながるため、正しい知識が重要です。
吸水管にろ過装置を設けることは、消防設備として適切です。吸水側に基本的にろ過装置を設けます。正しいです。
誤った記述です。水源の水位がポンプより高い場合には、吸水管に止水弁を設置して逆流を防止します。従ってこの選択肢が正解です。
正しいです。 吸水管は、ポンプごとに専用とします。
締切運転ではポンプ内の水が循環せず温度が上昇するため、逃し配管で水を逃がし過熱を防止します。正しい内容です。
屋内消火栓ポンプの配管は、安全な消火活動を支える重要な設備です。吸水管の構造や逆止め弁の設置、締切運転対策など、基準を正しく理解することで、ポンプの確実な作動と設備全体の信頼性を高めることができます。