2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)後期
問50 (ユニットF 問50)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)後期 問50(ユニットF 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
- 耐震ストッパーは、機器の4隅に設置し、それぞれアンカーボルト1本で基礎に固定する。
- 飲料用の給水タンクは、タンクの上部が天井から100cm以上離れるように据え付ける。
- 冷水ポンプのコンクリート基礎は、基礎表面に排水溝を設け、間接排水できるものとする。
- 排水用水中モーターポンプは、排水槽への排水流入口に近接した位置に据え付ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
据え付けの基礎的な能力に関する設問です。
誤りです。耐震ストッパーのアンカーボルトはそれぞれ2本で固定します。
正しいです。設問文通りに覚えます。
正しいです。設問文通りに覚えます。
誤りです。ポンプは流入口から離します。
参考になった数70
この解説の修正を提案する
02
機器の据付けに関する問題です。
誤
耐震ストッパーは、機器の4隅に設置し、それぞれアンカーボルト2本以上で基礎に固定する。
防振基礎は、標準基礎に防振ストッパーを4角に設け、防振架台を移動しないように固定するものです。
防振ストッパーは、水平方向と垂直方向の地震力に耐えるものとし、ストッパーと防振架台との間隙は、機器運転時に接触しない程度に保ちます。
防振ストッパーは、機器によって色々な形がありますが、下図にL型プレート型を紹介します。
ストッパーはアンカーボルト2本以上で(ストッパーの形状により2本から3本)す。
1本では、地震力によっては回転モーメントが働く場合、ストッパーがモーメント力で回転する恐れがあり、2本以上とします。
正
問題文の内容通りです。
給水タンクの点検のためのスペースとして、次のような距離を設けます。
タンクの端から、外壁内面までの距離:60 cm以上
タンク上端から、タンク上部の端(天井や鉄骨など):100 cm以上
タンク下部から、床上面まで:60 cm以上
正
問題文の内容通りです。
ポンプ基礎の表面の排水溝に排水目皿を設け、排水系統に間接排水します。
ポンプの軸貫通部は、グランドパッキン方式で、パッキンで流体漏洩を防止しますが、パッキン部に連続注水を行い、空気の流入を防止します。
グランド部から注水が連続滴下するため、水が外部に流れるのを排水溝で受けます。
グランドからの漏れが大きい場合は、グランドパッキンの緩みなどから、締め付けますが、締め付けすぎると発熱して寿命を短くなります。
誤
排水用水中モーターポンプは、排水槽への排水流入口から離れた位置に据え付ける。
排水用水中モーターポンプの据付け位置は、排水流入口から離れた場所で、点検や引き上げに支障にない所とします。
ポンプケーシングの外側や底部は、ピットの壁や底面より、それぞれ 200 mm程度の間隔を取ります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
機器の据付けでは、安全性や保守性を確保するために、設置位置や基礎構造に関する基準が定められています。各機器の特性に応じた正しい据付方法を理解することが重要です。
耐震ストッパーは機器の転倒や大きな揺れを防ぐため、四隅に設置しアンカーで固定するのが一般的です。アンカーボルトはそれぞれ2本で固定します。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
飲料用給水タンクは、上部の点検・清掃スペースとしての離隔が100cm以上と必要とされます。正しいです。
冷水ポンプ基礎に排水溝を設ける必要があります。基礎自体に排水溝を設けるという記述は正しいです。
排水流入口から話します。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。
機器の据付けでは、耐震性・点検性・運転効率を考慮した設置基準が求められます。特に給水タンクの離隔距離やポンプ基礎の構造などは誤りやすい点です。正しい基準を理解することで、安全で適切な設備施工につながります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和3年度(2021年)後期 問題一覧
次の問題(問51)へ