2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問7 (ユニットB 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問7(ユニットB 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 送風量を一定にして送風温度を変化させる。
- 各室ごとの温度制御が容易である。
- 一般的に、空調機は機械室にあるため、維持管理が容易である。
- 送風量が多いため、室内の清浄度を保ちやすい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
定風量単一(ていふうりょうたんいつ)ダクト方式:CAV(Constant Air Volume System)は常に一定の空気を送り込む空調システムで、クリーンルームや手術室に使用されています。
名称の通り、一定の風量という意味ですので、温度を変えることで空調の役割を果たしています。
適当ではありません。
各室ごとの温度制御は困難です。また、部屋ごとに停止や運転、湿度の調節もできないので、いったん稼働するとすべての部屋が同一条件となります。
各室ごとの温度制御はVAV(変風量単一ダクト方式)が可能となります。
機械室にはフィルター、冷却コイル、加熱コイル、加湿器が備え付けられており、冷却加温と湿度も調整を行うことができます。その他は送風装置とダクトによるため、シンプルな構造となっています。
常に一定の風量を維持して全部屋へ送風するため、設問の通り送風量が多いです。
室内は送風によって正圧を保つため、クリーンルームや清浄を保つ部屋として利用されます。
CAVは構造がシンプルであるため、VAVよりコスト面でも安価ですが、部屋ごとの制御が難しいため、同一条件を満たす部屋でなければ使用が難しいかと思います。
メリットデメリットを踏まえたうえで設置を行いましょう。
参考になった数62
この解説の修正を提案する
02
定風量単一ダクト方式に関する問題です。
正
正しい組み合わせです。
定風量単一ダクト方式では、中央に設置した空調機から作られた調和空気を、各室に1本のダクトで送り出され、空調機の受け持つゾーンの室内サーモスタットで温湿度を調整し、一定風量で各室に送風します。
誤
各室ごとの温度制御は容易でない。
空調機の受け持つゾーンの室内サーモスタットで温度調節弁を、ヒューミディスタットで湿度調節弁を動作させて、送風空気の温・湿度を調整します。
しかし、各室間での時間別負荷変動パターンが異なる建物では、各室間の温度・湿度のアンバランスが生じやすく、ゾーンごとに再熱器を設ける、ゾーンごとに空調機を置くなどの対応が必要です。
正
正しい組み合わせです。
空調機は主機械室に設置するため、冷温水管や電気配線が各室ごとに分散されず、運転・管理が容易です。
また、空調機の送風機も分散されず、消音計画が容易です。
ただし、部屋ごとの個別空調の運転・停止ができない、将来の用途変更や負荷増加などへの対応が難しくなります。
正
正しい組み合わせです。
定風量単一ダクト方式は、高度な空気処理が可能で、恒温・恒湿・無塵・無騒音などの高度環境が必要な場合に有効です。
例えば、クリーンルーム、手術室、放送スタジオなどで多く採用されます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
定風量単一ダクト方式は、送風量を一定に保ちながら温度調整を行う空調方式です。特徴を正しく理解することで、他方式との違いや適用場面を判断しやすくなります。
正しいです。定風量方式(CAV方式)は、名前のとおり送風量を一定に保ち、温度調整は送風温度の変化によって行います。
誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。定風量方式は全室に同じ温度の空気を供給するため、個別室ごとの温度調整は困難です。個別制御が容易なのは変風量方式(VAV方式)です。
正しいです。空調機が機械室に集中配置されるため、点検・整備がしやすく、維持管理性に優れています。
正しいです。定風量方式は常に一定量の空気を供給するため、換気量が安定し、室内の清浄度を確保しやすい特徴があります。
定風量単一ダクト方式は、送風量を一定に保ちながら温度調整を行う方式で、維持管理性や清浄度確保に優れます。一方、各室ごとの温度制御は苦手であり、この点を理解して他方式と使い分けることが重要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和4年度(2022年)前期 問題一覧
次の問題(問8)へ