2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)後期
問28 (設備機器材料 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)後期 問28(設備機器材料 問5) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

「設備機器」と「設計図書に記載する項目」の組合せのうち、適当でないものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 空気熱源ヒートポンプユニット ――― 冷温水出入口温度
  • 送風機 ―――――――――――――― 初期抵抗
  • 冷却塔 ―――――――――――――― 騒音値
  • 瞬間湯沸器 ―――――――――――― 号数

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題はより実務に近い問題となっています。普段から発注者からの設計書を見ている方はわかると思いますが、見たことがないという方は一度目を通しておくといいと思います。

選択肢1. 空気熱源ヒートポンプユニット ――― 冷温水出入口温度

空気熱源ヒートポンプユニットは、冷凍能力、夏季外気温度、加熱能力、冬季外気温度、冷温水量、冷温水入口(出口)温度、冷温水損失水頭、電動機の電源の種別、出力、台数などがあります。

選択肢2. 送風機 ―――――――――――――― 初期抵抗

初期抵抗は送風機の設計の記載する項目にはありません。

送風機に関わりのある項目は、形式、呼び番号、種別、風量、静圧、電動機の電源の種別、出力、防振材(ぼうしんざい)の種類、振動絶縁効率、台数などがあります。

初期抵抗は全熱交換器やエアフィルターで記載される項目です。

選択肢3. 冷却塔 ―――――――――――――― 騒音値

冷却塔とは、エアコンの冷却システムに関わる設備で、冷却水を冷やす役割を持っています。形式、冷却能力、冷却水量、冷却水の入口(出口)温度、外気の湿球温度、電動機の電源の種別、出力、許容騒音値などがあります。

選択肢4. 瞬間湯沸器 ―――――――――――― 号数

瞬間湯沸器は、形式、号数又は能力、ガスの種類、ガスの消費量、台数などがあります。

まとめ

設計図書については実務に携わっていたかどうかが如実に表れますので、試験まで時間のあるうちに少しでも目を通しておき、メモなどを行うといいでしょう。

参考になった数105

02

「設備機器」と「設計図書に記載する項目」に関する問題です。

 

機器仕様

機器名称記載事項

空気熱源ヒート

ポンプユニット

冷凍能力、外気温度、加熱能力、冷温水量、

冷温水出入口温度、電動機、基礎種別

送風機

形式、呼び番号、種別、風量、静圧、電動機、

基礎種別、防振材種類、振動絶縁効率、台数

冷却塔

形式、冷却能力、冷却水量、冷却出入口温度、

外気湿球温度、電動機、台数、許容騒音値

瞬間湯沸器

形式、ガス種類、号数、能力、ガス消費量、

台数

選択肢1. 空気熱源ヒートポンプユニット ――― 冷温水出入口温度

正

問題文の内容通りです。

選択肢2. 送風機 ―――――――――――――― 初期抵抗

誤

送風機 ―――――――――――――― 静圧……例

 

初期抵抗が仕様にあるのは、エアフィルターや全熱交換器などです。

選択肢3. 冷却塔 ―――――――――――――― 騒音値

正

問題文の内容通りです。

選択肢4. 瞬間湯沸器 ―――――――――――― 号数

正

問題文の内容通りです。

参考になった数21

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?