2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問7 (ユニットB 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問7(ユニットB 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

下図に示す冷房時の湿り空気線図に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、空気調和方式は定風量単一ダクト方式とする。
問題文の画像
  • ⑤から②は、顕熱比の状態線上を移動する。
  • 空気調和機コイル出口空気の状態点は、④である。
  • ②から③は、室内での状態変化である。
  • コイルの冷却負荷は、③と④の比エンタルピー差から求められる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

冷房時の湿り空気線図に関する問題です。

 

空調システム基本プロセス図と湿り空気線図は次のようになります。

選択肢1. ⑤から②は、顕熱比の状態線上を移動する。

問題文の内容通りです

 

顕熱比は、室内空気状態点②と、装置出口空気状態点④から求まり、Δt/Δxで求まります。

選択肢2. 空気調和機コイル出口空気の状態点は、④である。

問題文の内容通りです

選択肢3. ②から③は、室内での状態変化である。

②から③は、室内から装置内の状態変化である

 

③点は、室内空気と外気の混合によって決まる状態点で、外気量によって決まります。

選択肢4. コイルの冷却負荷は、③と④の比エンタルピー差から求められる。

問題文の内容通りです

 

③と比エンタルピー線との交点が、③での比エンタルピーで、h3と表します。

冷却コイルの負荷は、

全空気質量×(h3-h4)

となります。

参考になった数43

02

空気線図に関する設問です。

読み方の注意点として、

温度(横軸)は右の方が高温となります。

 

設問文より、冷房の場合、

①外気→③混合(冷却コイル入口)→④冷却コイル出口→⑤空調機出口→②還気(室温)→以下③④⑤②繰り返し

となります。

選択肢1. ⑤から②は、顕熱比の状態線上を移動する。

正しいです。

⑤→②の間で、一定の温度上昇で同じだけ湿度が上昇しているので、

顕熱比の状態線上を移動しているといえます。

 

なお、顕熱比の状態線とは、温度と湿度が潜熱と顕熱の比率が一定のまま変化することです。

また、湿り空気線図において、横軸の温度変化は顕熱、縦軸の湿度変化は潜熱と当てはめることができます。

選択肢2. 空気調和機コイル出口空気の状態点は、④である。

正しいです。

冷却コイル出口であって、空調機自体の出口ではないので注意してください。

選択肢3. ②から③は、室内での状態変化である。

誤りです。

②→③は冒頭解説より、部屋の中ではなく、還気口→冷却コイル入口の間の状態変化です。

選択肢4. コイルの冷却負荷は、③と④の比エンタルピー差から求められる。

正しいです。

冷却となる③→④は冷却コイル通過時の状態変化です。

比エンタルピーとは、物質1kg(空調機器では冷媒1kg)あたりのエネルギー量です。

冷却コイル通過前後の冷媒1kgあたりのエネルギー量の差は冷やしたことによる機器の負荷(冷却負荷)となります。

参考になった数0