2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問16 (ユニットB 問10)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問16(ユニットB 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都市下水路は、地方公共団体が管理するもので、公共下水道を含んでいる。
- 汚水管きょの流速は、0.6〜3.0m/sとする。
- 合流管きょの計画下水量は、計画時間最大汚水量に計画雨水量を加えたものとする。
- 下水道本管に接続する取付管の最小管径は、150mmを標準とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
下水道に関する問題です。
誤
都市下水路は、地方公共団体が管理するもので、公共下水道は含んでいない。
都市下水路は、市街地の下水を排除するため、地方公共団体が管理する下水道で、公共下水道と流域下水道を除いたもので、政令で定める規模以上のものです。
正
問題文の内容通りです。
管路の流速は、小さいと管渠底部に汚物が沈殿し、大きいと管渠を損傷して耐用年数を短くします。
汚水管きょの流速は、計画下水量に対して、0.6~3.0 m/sとします。
雨水管渠や合流管渠は、土砂流入による沈殿物比重の増加を予想し、0.8~3.0 m/sです。
理想的な流速は、どの管渠も、1.0~1.8 m/s としています。
正
問題文の内容通りです。
計画雨水量は、計画時間最大汚水量に比べ非常に多量であるため、合流管きょの決定には、計画雨水量は重要なファクターです。
「道路排水施設接続基準」では、次のように決められています。
【 (1) 管径は、内径200mmとします。
ただし、400mm未満の下水道本管への接続では、単独街渠桝として、内径150mmとします。
(2) 管種は、下水道用硬質塩化ビニル管とします。 】
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
下水道に関する設問です。
前半は正しいですが、後半が誤りです。
都市下水路(地域により、放水路、分水路と称することが多い)とは、
大雨の際、市街地が洪水しないよう、河川の本流から分岐し、ショートカットして海へ放出するための水路です。
都市下水路も下水道法は適用されますが、
汚水の処理を目的としていないため、
同法における「公共下水道」とは異なります。
正しいです。
汚水管の設計流速は、汚物が滞りなく流れ、かつ配管自体の破損を防ぐことを目的に、
原則として0.6~3.0m/s(1秒あたり0.6m~3m流れること)の範囲内としなければなりません。
正しいです。
汚水と雨水を合流させた下水管(合流管きょ)をの管径やポンプ性能を検討する際は、
雨天時計画汚水量(計画時間最大汚水量+計画雨水量)に基づいて決定します。
計画時間最大汚水量とは、1時間あたり最大汚水量のことです。
計画雨水量とは、1時間あたり最大強度の雨で生じる水量のことです。
正しいです。
汚水ますと下水道本管をつなぐ取付管の最小管径は、原則として150mm以上です。
(地域により、特別な規定を定めている場合があります)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和5年度(2023年)前期 問題一覧
次の問題(問17)へ