2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問18 (ユニットB 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)前期 問18(ユニットB 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 給湯配管には、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用する。
  • 給湯配管をコンクリート内に敷設する場合は、熱による伸縮で配管が破断しないように保温材等をクッション材として機能させる。
  • ヒートポンプ給湯機は、大気中の熱エネルギーを給湯の加熱に利用するものである。
  • ガス瞬間湯沸器の先止め式とは、給湯先の湯栓の開閉により、バーナーが着火・消火する方式をいう。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

給湯設備に関する問題です。

選択肢1. 給湯配管には、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用する。

給湯配管には、水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用する

 

給湯配管に使用する管種は次のようです。

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-HVA)

・水配管用亜鉛めっき鋼管

・一般配管用ステンレス鋼鋼管

・配管用ステンレス鋼鋼管

・銅及び銅合金の継目無管

・架橋ポリエチレン管

選択肢2. 給湯配管をコンクリート内に敷設する場合は、熱による伸縮で配管が破断しないように保温材等をクッション材として機能させる。

問題文の内容通りです

 

給湯配管施工の留意点です。

・配管は、温度変化による管の伸縮を妨げないように、適正な勾配を保ち、逆勾配や空気だまりなどで純化を阻害しないようにします。

温度変化による管の伸縮によって、管が損傷しないように、十分に考慮・対策する

選択肢3. ヒートポンプ給湯機は、大気中の熱エネルギーを給湯の加熱に利用するものである。

問題文の内容通りです

 

ヒートポンプ式給湯器は、大気中の熱エネルギーを給湯加熱に利用する装置で、冷媒に二酸化炭素などを用います。

自然冷媒ヒートポンプ給湯器は、自然冷媒を利用し、大気から熱を得て、高温の湯を貯湯し給湯します。

選択肢4. ガス瞬間湯沸器の先止め式とは、給湯先の湯栓の開閉により、バーナーが着火・消火する方式をいう。

問題文の内容通りです

 

ガス瞬間湯沸器には、先止め式と元止め式があります。

先止め式は、出湯管とキッチンシャワーが付いてなく、蛇口までの給湯配管敷設が必要で、蛇口側でお湯を出し・止めして使用します。蛇口を複数個所に設けて使用できるのが、メリットです。

参考になった数15

02

給湯設備に関する設問です。

選択肢1. 給湯配管には、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用する。

誤りです。

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管は、

耐熱温度の上限が40℃ですので給湯用の配管には使えません。

 

給湯配管は使用場所や施工条件等によりますが、

金属製の管、耐熱塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管などを用いることが多いです。

選択肢2. 給湯配管をコンクリート内に敷設する場合は、熱による伸縮で配管が破断しないように保温材等をクッション材として機能させる。

正しいです。

給湯配管をコンクリート内に埋設配管とする場合、

配管が熱で伸縮することで配管やコンクリートが破損する恐れがあります。

 

これを防止するため、給湯埋設配管は、

給湯管より一回り大きい「さや管」の中に「保温材を巻いた給湯管」を通しす「さや管工法」とすることが多いです。

選択肢3. ヒートポンプ給湯機は、大気中の熱エネルギーを給湯の加熱に利用するものである。

正しいです。

ヒートポンプは、空気中のわずかな熱を室外機で吸い込み、

コンプレッサーで圧縮することで大きな熱にすることです。

この大きな熱は給湯に用いることができます。

選択肢4. ガス瞬間湯沸器の先止め式とは、給湯先の湯栓の開閉により、バーナーが着火・消火する方式をいう。

正しいです。

ガス瞬間湯沸かし器(ガス給湯器)の先止め式とは、

お湯の蛇口(給湯先の湯栓)を開くことで、加熱が始まる方式です。

給湯器の「先」の蛇口で操作するため先止め式です。

(ただし、壁などに設けられた電源スイッチを入れている必要があります)

参考になった数0