2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問10 (ユニットB 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問10(ユニットB 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 静電式は、一般空調用に使用される。
- ろ過式には、粗じん用からHEPA用まで多くの種類がある。
- 粒子捕集原理には、遮り、静電気等がある。
- 空気通過速度を速くすることで、圧力損失を小さくしている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
空気清浄装置に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
静電式空気洗浄機は、一般空調用、ビル空調用に用いられます。
静電式の構造は、集塵極板で粉じんを凝集し、極板からはく離した粉じんをろ材で捕集し、巻き取る方式で、1 μm以下を捕集できます。
正
問題文の内容通りです。
ろ過式は、繊維などの多孔質空間中を粉じんが通過するときに、衝突・遮り・拡散作用で粉じんが繊維に付着捕集される方式です。
粗じん補修率の範囲が広く、粉じん用(補修率90%以上)からHEPAフィルター(補修率99.97%以上)まで多くのフィルターが適用されます。
正
問題文の内容通りです。
空気清浄装置の粒子捕集原理には、静電式、ろ過式、粘着式、物理吸着式、化学吸着式、触媒方式があります。
誤
空気通過速度を遅く調整することで、圧力損失を小さくしている。
圧力損失は、空気浄化装置を空気が通過するときの抵抗で、空気浄化装置の上流側と下流側の全圧差で表されます。
HEPAフィルターの場合、性能が高いため圧力損失が普通のフィルターより大きくなるため、フィルター面積を大きくして通過速度を遅くすることで、圧力損失を低く調整します。
なお、参考として、一般的に圧力損失と通過速度の関係は、配管中の流速の場合、ダルシー・ワイズバッハの式に従います。
圧力損失は、管径に反比例し、流速の2乗に比例します。配管径を大きくすることで、流速が低くなり、圧力損失も低くなります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
空気清浄装置は、次の3点を押さえると整理しやすくなります。
1.方式:ろ過式・静電式など
2.捕集原理:遮り・慣性衝突・拡散・静電気 など
3.圧力損失:通過風速が速いほど圧損は大きくなる
「どう捕まえるか」と「どう省エネで通すか」のバランスがポイントです。
正
静電式は、一般空調用に使用される。
静電式(電気集じん機)は、
・粒子を帯電させ
・集じん電極に引き寄せて捕集する方式
で、一般空調(事務所ビル、医療施設、喫煙室など)でも使用されます。
・1µm以下の微粒子にも有効で高効率
・電極洗浄など定期的なメンテナンスが必要
という特徴があります。
正
ろ過式には、粗じん用からHEPA用まで多くの種類がある。
ろ過式フィルタは、
・粗じん用
・中性能
・高性能(HEPAなど)
と、捕集効率によって多数の種類があります。
粉じんが付着する原理は、
・遮り
・慣性衝突
・さえぎり
・拡散
などの複合効果です。
正
粒子捕集原理には、遮り、静電気等がある
粒子の捕集原理として代表的なものは、
・遮り(ふるい効果)
・慣性衝突
・さえぎり
・拡散(ブラウン運動)
・静電気
などです。
選択肢の「遮り・静電気」はその一部を挙げたもので、
表現として妥当です。
誤
空気通過速度を速くすることで、圧力損失を小さくしている。
圧力損失(圧損)は、
・通過風速が速くなるほど 大きく なります。
圧損を小さくするには、
・フィルタ面積を増やして面風速を下げる
・多段ろ過で分担する
といった工夫が必要で、
「風を速く通して圧損を減らす」という考え方は逆 です。
・静電式:一般空調にも用いられる高効率集じん方式
・ろ過式:粗じん〜HEPAまで用途別に多種
・捕集原理:遮り・慣性衝突・拡散・静電気など
・圧力損失:通過風速↑ → 圧損↑(小さくならない)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
令和5年度(2023年)後期 問題一覧
次の問題(問11)へ