2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問15 (ユニットB 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問15(ユニットB 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から15cm以上離すものとする。
- 軟弱地盤や構造物との取り合い部等の不同沈下のおそれのある箇所には、可とう性のある伸縮継手を設ける。
- 給水装置とは、水道事業者の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
- 市街地等の道路部分に布設する外径80mm以上の配水管には、管理者名、布設年次等を明示するテープを取り付ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
上水道に関する問題です。
誤
配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30 cm以上離すものとする。
「水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)」
第1号:【 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から 30 cm以上離します。 】
配水管の取出穿孔による耐力の減少の防止、給水装置相互間の水量に及ぼす悪影響の防止、施工に対する配慮から 30cm離します。(水道施設設計指針より)
正
問題文の内容通りです。
水道施設設計指針7.5.7 第1項によります。
伸縮継手は、温度変化による伸縮、地盤の不同沈下、地震による地盤変位などを吸収し、管路に無理な力が働かないようにするため使用します。
正
問題文の内容通りです。
「水道法第3条(用語の定義)」
第9項:【 給水装置とは、需要者への水の供給のため、水道事業者が施設した配水管から、分岐した給水管や給水管に直結する給水用具のことです。 】
正
問題文の内容通りです。
管の誤認を避けるため、埋設管には原則として企業者名・布設年次・業種別名等を明示するテープを取り付けます。
ただし、外径80 mm(内径 75 mm)未満の管、コンクリートで堅固に保護された管は、除きます。
(水道施設設計指針より)
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
上水道まわりは「数字」と「用語の定義」がポイントです。
・配水管への取付け離隔:30cm以上
・軟弱地盤・不同沈下対策:可とう性のある伸縮継手
・給水装置の定義(水道法第3条)
・配水管の識別表示テープ(外径80mm以上)
この4点を覚えておくと、類題にも対応できます。
誤
「配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から
15cm以上離すものとする。」
水道法施行令では、
取付口は他の取付口から30cm以上離す
と規定されています。
15cmでは、
・分岐部の管強度低下
・施工性の悪化
・流量バランスの悪影響
が懸念され、不適切です。
正
「軟弱地盤や不同沈下のおそれがある箇所には、
可とう性のある伸縮継手を設ける。」
不同沈下や温度伸縮、地震による変位を吸収するために、
・可とう継手
・伸縮継手
を用います。
配水本管・大口径管で特に重要な設計ポイントです。
正
「給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管および
直結する給水用具をいう。」
水道法第3条(定義)における給水装置は、
・配水管から分岐して設けられた給水管
・その先に直結される給水用具
を含む設備一式を指します。
記述は条文どおりで正しいです。
正
「外径80mm以上の配水管には管理者名・布設年次を明示する
テープを取り付ける。」
埋設配水管の誤認防止のため、市街地では
・外径80mm以上の配水管に管理者名・布設年次・業種などを示す
標示テープを設置する運用が一般的です。
維持管理や他設備との干渉防止に有効です。
・取付口の離隔:30cm以上(15cmは誤り)
・軟弱地盤・不同沈下:可とう・伸縮継手で吸収
・給水装置:配水管から分岐した給水管+直結用具
・配水管識別:外径80mm以上 → 標示テープで明示
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
令和5年度(2023年)後期 問題一覧
次の問題(問16)へ