2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問20 (ユニットB 問14)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問20(ユニットB 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 排水槽の吸い込ピットは、排水用水中モーターポンプ吸込部の周囲及び下部に200mm以上の間隔を持たせる。
  • 排水立て管の上部は、一般的に、伸頂通気管として延長し、大気に開放する。
  • 排水管は、立て管又は横管のいずれの場合でも、排水の流下方向の管径は縮小しない。
  • ループ通気管は、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続した点のすぐ上流から立ち上げる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

排水・通気設備に関する問題です。

選択肢1. 排水槽の吸い込ピットは、排水用水中モーターポンプ吸込部の周囲及び下部に200mm以上の間隔を持たせる。

問題文の内容通りです

 

・排水槽底部には、容易に清掃ができ、沈殿した汚泥が槽内に残らないように、吸込みピットに向かって、1/15~1/10の勾配を付け、適切な大きさの吸込みピットを設けます。

吸込みピットの大きさは、フート弁や水中ポンプの吸込み部周囲と下部に、200 mm以上の間隔をもたせます

選択肢2. 排水立て管の上部は、一般的に、伸頂通気管として延長し、大気に開放する。

問題文の内容通りです

 

最上部の排水横枝管が、排水立て管に接続したときの接続手よりもさらに上の方へ、排水立て管を立上げて、この部分を通気管として大気開放するとき、伸頂通気管と言います。

選択肢3. 排水管は、立て管又は横管のいずれの場合でも、排水の流下方向の管径は縮小しない。

問題文の内容通りです

 

排水管の管径決定には、器具排水負荷単位法と、定常流量法がありますが、どちらでも次の共通事項に従います。

1) 排水管の最小管径は、トラップ口径以上で、30 mmとします。

2) 雑排水管で固形物を含むと考えられる排水を流すときは、最小管径 50 mmとします。

3) 大便器の汚水管の最小管径は、75 mmとします。

4) 排水管は、立て管・横菅のいずれでも、排水の流下方向の管径は、縮小してはいけません

選択肢4. ループ通気管は、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続した点のすぐ上流から立ち上げる。

ループ通気管は、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続した点のすぐ下流から立ち上げ

 

ループ通気方式は、排水横枝管の最上流の器具排水管接続点の下流直後から通気管を立ち上げて、通気立て管か伸頂通気管に接続するか、あるいは、大気開放します。

 

ループ通気方式の1つの通気管が受け持てる器具数は、7個以下で、それ以上の器具があるときは、最下流の器具排水管の直後から、逃がし通気を取る必要があります。

参考になった数42

02

この問題は、排水・通気の頻出4テーマをまとめて聞いています。

・排水槽吸込ピットの離隔:吸込口周囲・下部200mm以上

・排水立て管頂部=伸頂通気で大気開放

・排水管は流下方向に縮径しない(縮径禁止)

・ループ通気の立ち上がり位置=最上流合流点の直下流

 

 

選択肢1. 排水槽の吸い込ピットは、排水用水中モーターポンプ吸込部の周囲及び下部に200mm以上の間隔を持たせる。

「排水槽の吸込みピットは、ポンプ吸込部の周囲・下部に200mm以上の間隔を持たせる。」
 

排水槽では、

・汚泥を吸込ピットに集めるよう底に勾配をつけ

・吸込口の周囲・下部に200mm以上のクリアランス

 

を取ることで、

 

・渦発生防止

・空気吸込み防止

・固形物の直接吸込み防止

 

を図ります。

選択肢2. 排水立て管の上部は、一般的に、伸頂通気管として延長し、大気に開放する。

「排水立て管の上部は、伸頂通気管として延長し、大気開放する。」
 

伸頂通気管は、

・排水立て管の頂部を屋外に立ち上げ

・大気と連通させる通気管

 

で、立て管内圧変動を抑え、器具トラップの封水を

保護する役割があります。

選択肢3. 排水管は、立て管又は横管のいずれの場合でも、排水の流下方向の管径は縮小しない。

「排水管は、立て管・横管のどちらでも、流下方向に縮径しない。」
 

排水管の原則は、

 

流れ方向に管径を小さくしない(縮径禁止)

 

です。


縮径すると、詰まりや滞留の原因になり、清掃性も悪化します。

選択肢4. ループ通気管は、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続した点のすぐ上流から立ち上げる。

「ループ通気管は、最上流の器具排水管が横枝管に接続した点の

 すぐ上流から立ち上げる。」
 

ループ通気の取り出し位置は、

 

最上流器具の合流点の“直下流”から立ち上げる

 

のが正解です。

 

・器具排水が合流する直後の区間で、負圧・加圧が発生しやすいため

・その直下流で圧力を逃がす必要があります。

 

「上流から立ち上げる」と、合流直下流の無通気区間が残り、

封水破壊のリスクが消えません。

まとめ

・排水槽吸込口:周囲・下部200mm以上の離隔

・伸頂通気管:排水立て管頂部を大気開放

・排水管:流下方向で縮径しない

・ループ通気:最上流合流点の直下流から立ち上げる

参考になった数0