2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問8 (ユニットB 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問8(ユニットB 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給気温度は一定とし、各室への送風量を変化させることで室温を制御する。
- VAVユニットからの発生騒音には、考慮が必要である。
- 代表室のサーモスタットの信号により、空気調和機の送風量を制御する。
- 送風量の減少時においても、必要外気量を確保する必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
変風量単一ダクト方式に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
変風量単一ダクト方式は、VAV方式とも言い、冷風温度を一定とし、室ごとに設置する端末の風量制御ユニットで、送風量を変化させる方式です。
正
問題文の内容通りです。
変風量系統端末に設置する変風量ユニットか、定風量ユニットには、ユニットからの騒音が発生するため、騒音減少の消音装置を設けます。
誤
代表室のサーモスタットの信号により、空気調和機の送風量を変えて、給気温度を制御する。
VAV方式は、送風温度を一定にして、各部屋ごとの端末の風量制御ユニットで送風量を変化させます。
送風量の制御は、変風量ユニットそれぞれに設けられた風速センサーで、ユニット風量をダンパー制御し、ダンパーの開度信号で送風機の制御を行います。
室温制御では、例えば室内の温度差が大きいときは風量を多くして、設定温度に近づき温度差が小さくなれば、風量を徐々に少なくします。
正
問題文の内容通りです。
低負荷時には最小風量となり、必要な換気量を確保するため、必要な外気量を確保します。
あらかじめ必要最小送風量を設定し、多めの送風量となるような対策を講じます。
参考になった数60
この解説の修正を提案する
02
変風量単一ダクト方式とは、中央機械室の空調機から送られてきた空気を各ゾーンまたは各室に設置したVAVユニットで送風量を加減して空調する方式です。
個別制御が容易で応答性が良いことが長所ですが、送風量の空気外気量の確保の問題や空気清浄度の確保の困難さやVAVユニットの騒音問題といった短所もあります。
なお、VAVユニットとは、送風量を制御し室内の温度を調整する装置のことです。
上記特徴を確認しながら、各選択肢を見ていきましょう。
正しいです。
冒頭のとおりです。VAVユニットを用い、各室への送風量を変化させることで室温を制御します。
正しいです。
冒頭の説明のとおり、VAVユニットの騒音には注意が必要です。
誤りです。よってこの選択肢が正解となります。
代表室のサーモスタットの信号により空気調和機の送風量を制御するのではなく、各ゾーンまたは各室に設置したVAVユニットで送風量を制御します。
正しいです。
送風量の減少時においても必要外気量を確保する必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和6年度(2024年)前期 問題一覧
次の問題(問9)へ