2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問11 (ユニットB 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問11(ユニットB 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

温水暖房における膨張タンクに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 開放式膨張タンクの場合、膨張管の接続位置は、ポンプの吐出し側とする。
  • 開放式膨張タンクにボイラーの逃がし管を接続する場合、その途中に弁は設けない。
  • 開放式膨張タンクは、装置内のエア抜きとしても利用できる。
  • 密閉式膨張タンクは、設置場所の制限が少ないため、ボイラー室等に設置できる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

温水暖房における膨張タンクに関する問題です。

選択肢1. 開放式膨張タンクの場合、膨張管の接続位置は、ポンプの吐出し側とする。

開放式膨張タンクの場合、膨張管の接続位置は、ポンプの吸込み側とする

 

開放式膨張タンクは、温水や給湯装置内で膨張した量を、膨張管を介して大気開放タンクで受けるものです。

・タンクは同一配管系に1基のみ設置します。複数あると、どれかのタンクから配管水が流出します。

・同一配管系とタンクの接続点は、1か所とします。2か所以上設けると循環経路ができあがって、膨張タンクに配下水が流入します。

空調配管系を正圧にと持つために、膨張管の接続位置は、ポンプの吸込側とします

選択肢2. 開放式膨張タンクにボイラーの逃がし管を接続する場合、その途中に弁は設けない。

問題文の内容通りです

 

ボイラーに逃し弁や安全弁の代わりに逃し管を取付けるときは、途中に弁を取付けてはいけません

選択肢3. 開放式膨張タンクは、装置内のエア抜きとしても利用できる。

問題文の内容通りです

 

開放式膨張タンクは、装置内の空気の排出口として利用できますが、配管の空気だまりには、空気抜き弁を設ける必要があります。

選択肢4. 密閉式膨張タンクは、設置場所の制限が少ないため、ボイラー室等に設置できる。

問題文の内容通りです

 

密閉式膨張タンクは、温水や給湯装置内で膨張した量を、タンク内のゴム製のベローズなどの中に封入された空気の圧縮性を利用し、吸収するタンクです。

タンクは、設置場所の制限が少ないため、ボイラー室などに設置することが可能です。

配管径の異常圧力上昇を防止するには、安全弁か逃し弁を設置します。

参考になった数52

02

温水暖房における膨張タンクに関する記述のうち適当でないものを選択する問題です。

選択肢1. 開放式膨張タンクの場合、膨張管の接続位置は、ポンプの吐出し側とする。

誤りです。よってこの選択肢が正解となります。

膨張管の接続位置は、ポンプの吸い込み側とします。

装置の圧力を正圧に保つのがその理由です。

選択肢2. 開放式膨張タンクにボイラーの逃がし管を接続する場合、その途中に弁は設けない。

正しいです。

逃がし管には弁を取り付けてはいけません。

異常時に弁が閉じていると水圧を逃せなくなります。

選択肢3. 開放式膨張タンクは、装置内のエア抜きとしても利用できる。

正しいです。

開放式膨張タンクは空気と接しているため、配管内の空気も抜けやすくなっています。

そのため、エア抜きとしての利用も可能です。

選択肢4. 密閉式膨張タンクは、設置場所の制限が少ないため、ボイラー室等に設置できる。

正しいです。

密閉式膨張タンクは密閉され水が外に出ない機構であるため、設置場所の制限が少なくなっています。

ボイラー室にも設置可能です。

参考になった数0