次のうち、第三種機械換気方式を用いることが適当でないものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 倉庫
  • 湯沸室
  • 電気室
  • ボイラー室

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

第三種機械換気方式に関する問題です。

 

機械換気には、第1種機械換気、第2種機械換気、第3種機械換気があります。

第1種機械換気は、給気側と排気側に送風機をそれぞれ設置し、給気・排気が確実に行え、室内の気流分布や圧力制御が容易です。

第2種機械換気は、給気側だけに送風機を設け、室内を正圧に保ち、室内が正圧になった文だけ排気口から排出します。

第3種機械換気は、排気側だけに送風機を設け、室内を負圧にします。給気は室内が負圧になった分だけ給気口から流れ込みます。

この方式は、便所や浴室のような、部屋全体から臭気や水蒸気が発生する室で、室内に拡散させたくないときに用いる方式です。

 

下表では、室内の換気が必要な要因を挙げています。

室名換気要因    
 臭気熱湿気有毒ガス酸素供給
便所・洗面所■    
更衣室■    
湯沸室 ■■ ■
書庫・倉庫■■■  
浴室  ■  
台所 ■■  
業務厨房■■■■■
ボイラー室 ■  ■
電気室 ■   
発電機室 ■  ■
駐車場   ■ 

エレベータ

機械室

 ■   

選択肢1. 倉庫

誤

臭気が出るため、第3種とします。

選択肢2. 湯沸室

誤

湿気が出るため、第3種とします。

選択肢3. 電気室

誤

電気室には冷房を設置するのが一般的のため、第3種とします。

選択肢4. ボイラー室

正

ボイラー室は原則として酸素を必要とし、負圧にはできないため、第3種は使用せず、第1種とします。

参考になった数108

02

換気方式には、第一種機械換気方式、第二種機械換気方式、第三種機械換気方式があります。

 

第一種機械換気方式は、給気側・排気側の両方に送風機を設ける方式です。

室内の圧力を正圧・負圧のどちらにも変えることができます。

主に、劇場、映画館、地下街、厨房、喫煙室といった空気の流れを大きくする必要のある室に用いられます。

 

第二種機械換気方式は、給気側のみ送風機を用い、排気口から自然排気を行う換気方法です。

主にボイラー室等に用いられます。

 

第三種機械換気方式は、排気側のみ送風機を用い、給気口から自然給気を行う換気方法です。

便所、浴室、倉庫、電気室等多くの種類の室に用いられます。

選択肢1. 倉庫

正しいです。

倉庫は第三種機械換気方式が用いられます。

選択肢2. 湯沸室

正しいです。

湯沸室は第三種機械換気方式が用いられます。

選択肢3. 電気室

正しいです。

電気室は第三種機械換気方式が用いられます。

選択肢4. ボイラー室

誤りです。よってこの選択肢が正解となります。

ボイラー室には第二種換気方式が用いられます。

まとめ

第二種換気方式は他2種類に比べ使用する室の種類は多くありません。この試験で出題されるのは、ほぼボイラー室です。

憶えておいてください。

参考になった数11