2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問22 (ユニットB 問16)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問22(ユニットB 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 開放式ガス機器とは、燃焼用の空気を屋内から取り、燃焼排ガスを排気筒により屋外に排気する方式をいう。
  • 内容積が20L以上の液化石油ガス(LPG)容器は、原則として、通風の良い屋外に置く。
  • 液化石油ガス(LPG)は、常温常圧では気体であるものに加圧等を行い液化させたものである。
  • マイコンガスメーターは、供給圧力が0.2kPaを下回っていることを継続して検知した場合等に供給を遮断する機能をもつ。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ガス設備に関する問題です。

選択肢1. 開放式ガス機器とは、燃焼用の空気を屋内から取り、燃焼排ガスを排気筒により屋外に排気する方式をいう。

開放式ガス機器とは、燃焼用の空気を屋内から取り、燃焼排ガスをそのまま屋内に排出する方式をいう

 

開放式ガス機器は、燃焼用空気を屋内から採り出し、燃焼排ガスをそのまま屋内に排出する方式のガス機器です。

種類には、以下のものがあります。

・ガス調理機器----ガスコンロ、ガスレンジなど

・ガス湯沸かし器---ガス消費量12kW以下

・ガスストーブ----ガス消費量7kW以下

・ガス乾燥機-----ガス消費量6kW以下

選択肢2. 内容積が20L以上の液化石油ガス(LPG)容器は、原則として、通風の良い屋外に置く。

問題文の内容通りです

 

内容積が 20 L以上のLPガス容器は、2 m以内にある火気を遮る措置を取って、直射日光が当たる場所や、冷暖房の温風による温度差が生じる場所を避け、通風の良い屋外に設置します。

選択肢3. 液化石油ガス(LPG)は、常温常圧では気体であるものに加圧等を行い液化させたものである。

問題文の内容通りです

 

LPガスは、常圧では気体ですが、圧力を加えること、冷却することなどによって液化する炭化水素類です。

LPガスは、プロパンが最も多く、ブタンがそれに次ぎ、プロピレンとブチレンが若干含まれます。

選択肢4. マイコンガスメーターは、供給圧力が0.2kPaを下回っていることを継続して検知した場合等に供給を遮断する機能をもつ。

問題文の内容通りです

 

マイコンガスメーターは、異常時に遮断する機能があります。

・流量オーバー……メーター下流側に異常な大流量が流れたとき作動。

・感震遮断…………250Gal超える地震動を継続して検知したとき作動。

圧力低下…………ガス圧が0.2 kPaを下回ったとき継続して検知したとき作動

・継続使用時間オーバー……以上長時間使用の場合、作動。

参考になった数45

02

ガス設備に関する記述のうち適当でないものを選択する問題です。

選択肢1. 開放式ガス機器とは、燃焼用の空気を屋内から取り、燃焼排ガスを排気筒により屋外に排気する方式をいう。

誤りです。よってこの選択肢が正解となります。

開放式ガス機器とは、燃焼用の空気を屋内から取り燃焼排ガスを屋内に排気する方式をいいます。

一般に広く利用され、コンロやガス給湯器が該当します。

選択肢2. 内容積が20L以上の液化石油ガス(LPG)容器は、原則として、通風の良い屋外に置く。

正しいです。

爆発を防ぐために、直射日光が当たらない通気の良い場所に保管します。

選択肢3. 液化石油ガス(LPG)は、常温常圧では気体であるものに加圧等を行い液化させたものである。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

液化石油ガス(LPG)は常温常圧では気体であるものに加圧等を行い液化させガスボンベに充填されたものです。

空気より重く低い場所に滞留しやすいため、注意が必要です。

選択肢4. マイコンガスメーターは、供給圧力が0.2kPaを下回っていることを継続して検知した場合等に供給を遮断する機能をもつ。

正しいです。

選択肢の説明のとおりです。

微小な漏洩の可能性があるとして供給を遮断します。

参考になった数1

03

ガス設備では、安全性を確保するために機器の種類や容器の設置条件、保安機能などに明確な基準があります。各記述がその基準に適合しているかを確認することが重要です。

選択肢1. 開放式ガス機器とは、燃焼用の空気を屋内から取り、燃焼排ガスを排気筒により屋外に排気する方式をいう。

開放式ガス機器は、燃焼用空気を屋内から取り入れ、燃焼後の排ガスを屋内に排出する構造をもつガス機器を指します。誤った記述です。従ってこの選択肢が正解です。

選択肢2. 内容積が20L以上の液化石油ガス(LPG)容器は、原則として、通風の良い屋外に置く。

LPG容器は漏えい時の滞留を防ぐため、20L以上のものは通風の良い屋外設置が原則です。安全基準に沿った記述です。正しいです。

選択肢3. 液化石油ガス(LPG)は、常温常圧では気体であるものに加圧等を行い液化させたものである。

 LPGは常温常圧では気体であり、加圧または冷却により液化して容器に貯蔵します。一般的な説明として正しい内容です。
 

選択肢4. マイコンガスメーターは、供給圧力が0.2kPaを下回っていることを継続して検知した場合等に供給を遮断する機能をもつ。

マイコンメーターは、過流量・微少漏えい・震度5相当の揺れなどを検知して遮断します。供給圧力0.2kPa以下の継続検知は遮断要件です。正しいです。
 

まとめ

ガス設備では、機器の種類やLPG容器の設置基準、ガスメーターの保安機能などが厳密に定められています。これらを正しく理解することで、ガス設備の安全性を確保し、事故防止につながる適切な管理が可能になります。

参考になった数0