2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問50 (ユニットF 問2)
問題文
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問50(ユニットF 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
- フート弁からのポンプの厳送管は、ポンプに向かって下がり勾配となるよう据え付ける。
- 空冷ヒートポンプパッケージ形空気調和機の屋外機を設置する際には、霜取りの排水を考慮する。
- 排水用水中モーターポンプの据付け位置は、排水流入口の真下付近とする。
- 吸収冷温水機は、据付け後に工場出荷時の気密が保持されているか確認する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
機器の据付けに関する問題です。
誤
フート弁からのポンプの吸込管は、ポンプに向かって登り勾配となるよう据え付ける。
ポンプの吸込管は、できるだけ短くして、空気だまりができないように、ポンプに向かって1/50~1/100の登り勾配とします。
正
問題文の内容通りです。
室外機と室内期間は、冷媒ガスが循環して熱を運びますが、空気の温度が下がるときに霜がついて、室外機から水が出ます。
室外機は空気の温度の変化によって空気中の水蒸気が冷やされ水が出るため、ドレンホースなどを取付けて、室外機が濡れたり基礎を汚したりするのを防ぎます。
誤
排水用水中モーターポンプの据付け位置は、排水流入口から離れた場所とする。
水中モーターポンプの据付け位置は、排水流入口から離れた場所で、点検や引き上げ時に支障が出ないような位置とします。
ポンプケーシングの外側と底部は、ピットの壁や底面から、それぞれ200 mm程度の間隔を取ります。
正
問題文の内容通りです。
吸収冷温水機の据付け後は、工場出荷時の気密が保たれているかどうかを確認します。
搬入や他の制約で、上・下胴を分割して現場に持ち込むときは、現場設置箇所で配下の溶接工事が必要になります。
このとき、本体は空気などの漏入による内部腐食防止のため、窒素ガスが封入されているため、機密保持に十分注意する必要があります。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
機器の据付けでは、機器の性能を十分に発揮させるために、配管勾配や設置位置、排水処理などの基本事項を正しく理解することが重要です。誤った据付けは故障や性能低下につながるため、正確な知識が求められます。
誤りです。フート弁からポンプへは上がり勾配とするのが正しいです。下がり勾配ではエア溜まりが発生し、吸込み不良の原因になります。従ってこの選択肢が正解です。
正しい記述です。冬季の霜取り運転では大量の排水が発生するため、排水経路の確保は必須です。
誤りです。水中ポンプは流入口から離れた位置に設置します。真下に置くと渦流や空気吸込みが起こり、性能低下や故障の原因になります。従ってこの選択肢が正解です。
正しい記述です。吸収式は真空状態が重要であり、据付け後に気密保持の確認を行うことが求められます。
機器据付けでは、配管勾配や設置位置、排水処理など基本原則を正しく理解することが重要です。特にポンプ配管の勾配や水中ポンプの位置は誤りやすい点であり、正しい据付けが機器性能の維持に直結します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和6年度(2024年)前期 問題一覧
次の問題(問51)へ